Поставити трубу Ф100 мм? Не малувато?

не 100, а 200 і не одну, а дві-три
Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Поставити трубу Ф100 мм? Не малувато?

не 100, а 200 і не одну, а дві-три

Головне, щоб площа перерізу димтруби була не менше ніж площа перерізу вихідного димпатрубка котла.

Я б радив би подивитись в сторону парапетних котлів. До них спрощені вимоги з точки зору ДБНів та Правил безпеки систем газопостачання.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Поставити трубу Ф100 мм? Не малувато?

не 100, а 200 і не одну, а дві-три

Я в прив"язці до фото - там явно не Ф200 мм, швидше за все азбестова труба Ф110 мм (внутрішній діаметр), вихідний патрубок часто в котлі також 110 мм, куда там ще зменшувати переріз гільзуванням?

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Щоб запобігти цьому, димохід треба загільзувати, тобто вставити в димохід спец.трубу

Загільзувати димохід з азбестоцементної труби? Як ви собі це уявляєте? Поставити трубу Ф100 мм? Не малувато?

Під спец.трубою я мав на увазі зовсім не азбестоцементну, а спеціальна жаростійка нержавійка для димоходів. яка іде різних діаметрів та довжин. Є передбачені ревізіï, коліна трійнки.
Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

хлопці ви трішки відійшли від теми)

старий котел виглядає так:

IMAG0108_500.jpgi.gif IMAG0109_500.jpgi.gif

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Щоб запобігти цьому, димохід треба загільзувати, тобто вставити в димохід спец.трубу

Загільзувати димохід з азбестоцементної труби? Як ви собі це уявляєте? Поставити трубу Ф100 мм? Не малувато?

Під спец.трубою я мав на увазі зовсім не азбестоцементну, а спеціальна жаростійка нержавійка для димоходів. яка іде різних діаметрів та довжин. Є передбачені ревізіï, коліна трійнки.

Ви ведете мову в контексті фотографії на якій зображено димохід з азбестоцементної труби, а зараз напевно пропонуєте автору фотографії побудувати новий димохід і загільзувати? Навіщо робити подвійну роботу - зараз в продажі є багато димохідних систем - від сендвіч труб до керамічних модульних систем Schiedel - ідеального варіанта для монтажу димаря у готовому приміщенні.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Щоб запобігти цьому, димохід треба загільзувати, тобто вставити в димохід спец.трубу

Загільзувати димохід з азбестоцементної труби? Як ви собі це уявляєте? Поставити трубу Ф100 мм? Не малувато?

Під спец.трубою я мав на увазі зовсім не азбестоцементну, а спеціальна жаростійка нержавійка для димоходів. яка іде різних діаметрів та довжин. Є передбачені ревізіï, коліна трійнки.

Ви ведете мову в контексті фотографії на якій зображено димохід з азбестоцементної труби, а зараз напевно пропонуєте автору фотографії побудувати новий димохід і загільзувати? Навіщо робити подвійну роботу - зараз в продажі є багато димохідних систем - від сендвіч труб до керамічних модульних систем Schiedel - ідеального варіанта для монтажу димаря у готовому приміщенні.

Я нічого нікому не пропоную, я просто пояснив яку трубу мав на увазі, коли прочитав обговорення димаря з азбестоцементної труби.
Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

хлопці ви трішки відійшли від теми)

старий котел виглядає так:

IMAG0108_500.jpgi.gif IMAG0109_500.jpgi.gif

В мене стояв точно такий же котел, з такоюж автоматикою. Будинок 100 квадратів, шлак. Розхід зимою був: Котел+колонка+газова плита= 800кубів на місяць(частіше більше як менше) .Котел працював постійно,

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

рекомендую все ж таки настінний (колонка+котел) оптіма+ (тепловест).

був до цього радянський (назва з голови випала) та стандартна радянська колонка (водонагрівачка), витрати на газ зимою зашкалювали, толку ж мало було, знайомі порекомендували... встановили - супер, встановлений двигун в котлі розганяє нагріту воду по мережі (доречі батареї міняти не обовязково, в мене чугунні) та тепло в хаті (5 кімнат, неутеплених кімнат) відчувається за 20-30 хв після увімкнення. як колонка (водонагрівач в душ і т.д.) працює взагалі бомба, виставляєш температуру на колонку, котел і все, мінімум налаштувань - максимум віддачі + сервісне обслуговування безкоштовне (на дисп.вибило помилку - подзвонили, через кілька годин майстер прийшов - забитий димоход був після попереднього апарата не прочистили).

П.С. а в умови не домашні (дача, підсобка, майстерня, гараж...) рекомендую котел булерян, гріє дуже швидко, ККД високе, ціна смішна та й розхід дров чи пиломатеріалів мінімальний порівняно з альтернативами.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

на один димохід можна чіплати 2 котли? хто вкурсі? залишити кчм на дрова і зверху повісити настінний новий

За жорсткої умови що вони ніколи не працюватимуть одночасно

де таке вказано?

.На один димохід заборонено два котли,...

де заборонено? чим заборонено?

ДБН В.2.5-20-2001 каже:

Ж.З Відведення продуктів згоряння від побутових газових приладів, печей та іншого побутового газового обладнання, в конструкції яких передбачено відведення продуктів згоряння в димохід, слід здійснювати від кожного приладу, агрегату або печі по відособленому димоходу.
... але далі
В існуючих будинках допускається передбачати приєднання до одного димоходу не більше двох водонагрівачів або опалювальних печей, розміщених на одному або різних поверхах будинку, за умови вводу продуктів згоряння в димохід на різних рівнях, не ближче 0,5 м один від одного, або на одному рівні з влаштуванням у димоході розсічки на висоту не менше 0,5 м.

...

Ж. 6 Площа перетину димоходу не повинна бути менше площі перетину патрубка газового приладу, що приєднується до димоходу. При приєднанні до димоходу двох приладів, печей тощо перетин димоходу слід визначати з урахуванням одночасної їх роботи. Конструктивні розміри димоходів повинні визначатися розрахунком.

Непобутові газові прилади (ресторанні плити, котли для готування ЇЖІ і т.п.) допускається приєднувати як до відосіблених, так і до загального димоходу.

Допускається передбачати з'єднувальні димовідвідні труби, загальні для декількох агрегатів.

Введення продуктів згоряння в загальний димохід для декількох приладів слід передбачати на різних рівнях або на однім рівні з влаштування розсічок згідно з Ж.3.

Площа перерізу димоходів та з'єднувальних труб повинні визначатися розрахунком, виходячи з умови одночасної роботи всіх приладів, приєднаних до димоходу.

Такщо, ніззя, но єслі осєньь хоцца, то МОЖ-НА ;)

Повний текст Додатку Ж ДБНу В.2.5-20-2001

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд.

Зовнішні мережі та споруди

Газопостачання

ДБН В.2.5-20-2001

На заміну СНІП 2.04.08-87, СНІП 3.05.02-88

Розроблені:

Інститутом «УкрНДІшжпроект» ( Бабенко Т.П., Булгаков Г.М., Власюк А.В., Жидовецький Б.В., Ніколов О.М., Радченко B.C., Сопов В.В., Станкевич Г.А.)

НВФ «Полімербуд» (Шестопал A.M., Марчук П.Ф.)

Концерн «Укргазифікація» (Жембоцький В.М.)

За участю: Управління інженерного захисту територій та промислової забудови Держбуду України(Левчій В.Г.)

Головпобутгазу ДК Укртрансгазу (Шмідт В.В.)

Держнаглядохоронпраці України (Герасименко Ю.М.)

Асоціації «Укрсільгаз» (Мазарчук А.П.)

Київського національного університету будівництва й архітектури (Шишко Г.Г.)

Внесені та підготовлені до затвердження:

Управлінням інженерного захисту територій та промислової забудови Держбуду України

Затверджені

Наказом Держбуду України від 23 квітня 2001 р. № 101 і введені в дію з 1 серпня 2001 р.

Додаток Ж (обов'язковий)

Відведення продуктів згоряння

Ж.1 Цим додатком передбачені вимоги, які повинні враховуватися при проектуванні димових каналів від газового обладнання і побутових опалювальних та опалювально-варильних печей.

При проектуванні димових каналів від газовикористовуючих установок виробничих будинків та котелень слід керуватися вимогами норм технологічного проектування та СНІП 11-35.

При переведенні існуючих котелень, виробничих печей та інших установок з твердого і рідкого на газове паливо повинен виконуватися перевірочний розрахунок газоповітряного тракту.

Ж.2 Пристрій димових і вентиляційних каналів повинен відповідати вимогам СНІП 2.04.05.

Ж.З Відведення продуктів згоряння від побутових газових приладів, печей та іншого побутового газового обладнання, в конструкції яких передбачено відведення продуктів згоряння в димохід, слід здійснювати від кожного приладу, агрегату або печі по відособленому димоходу.

В існуючих будинках допускається передбачати приєднання до одного димоходу не більше двох водонагрівачів або опалювальних печей, розміщених на одному або різних поверхах будинку, за умови вводу продуктів згоряння в димохід на різних рівнях, не ближче 0,5 м один від одного, або на одному рівні з влаштуванням у димоході розсічки на висоту не менше 0,5 м.

Ж.4 Димоходи від газового обладнання необхідно розміщувати у внутрішніх стінах будинку або передбачати до цих стін приставні канали.

В існуючих будинках допускається використовувати існуючі димоходи з негорючих матеріалів в зовнішніх стінах або передбачати до них приставні димоходи.

Ж. 5 Допускається приєднання до димоходу опалювальної печі періодичної дії газового водонагрівача, який використовується для гарячого водопостачання, або іншого газового приладу, що не працює безперервно, при достатньому перерізі димоходу, який повинен визначатися розрахунком.

Приєднання димовідводної труби газового приладу до оборотів димоходу опалювальної печі не дозволяється.

Ж. 6 Площа перетину димоходу не повинна бути менше площі перетину патрубка газового приладу, що приєднується до димоходу. При приєднанні до димоходу двох приладів, печей тощо перетин димоходу слід визначати з урахуванням одночасної їх роботи. Конструктивні розміри димоходів повинні визначатися розрахунком.

Непобутові газові прилади (ресторанні плити, котли для готування ЇЖІ і т.п.) допускається приєднувати як до відосіблених, так і до загального димоходу.

Допускається передбачати з'єднувальні димовідвідні труби, загальні для декількох агрегатів.

Введення продуктів згоряння в загальний димохід для декількох приладів слід передбачати на різних рівнях або на однім рівні з влаштування розсічок згідно з Ж.3.

Площа перерізу димоходів та з'єднувальних труб повинні визначатися розрахунком, виходячи з умови одночасної роботи всіх приладів, приєднаних до димоходу.

Ж.7 Димоходи слід виконувати з морозостійкої цегли (Мрз 125), глиняної цегли, жаростійкого бетону для багатоповерхових будинків та азбестоцементних труб для одноповерхових будинків. Допускається відведення продуктів згоряння передбачати по сталевих димових трубах. Конструкції димових каналів також можуть бути заводського виготовлення, які поставляються в комплекті з газовим обладнанням. При установці азбестоцементних і сталевих труб поза будинком або при проходженні їх через горище будинку вони повинні бути теплоізольовані для запобігання утворення конденсату. Конструкція димових каналів в зовнішніх стінах та приставних до цих стін каналів також повинна забезпечувати температуру газів на виході з них вище точки роси.

Забороняється виконувати канали із шлакобетонних та інших нещільних або пористих матеріалів.

Ж.8 Димоходи повинні бути вертикальними, без уступів. Допускається уклон димоходів від вертикалі до 30° з відхиленням убік до 1 м при забезпеченні площі перерізу на похилих ділянках димоходу не менше перерізу вертикальних ділянок.

Для відведення продуктів згоряння від ресторанних плит та інших непобутових газових приладів допускається передбачати горизонтальні ділянки димоходів загальною довжиною не більш 10 м.

Допускається проходження димоходів через перекриття за умови забезпечення пожежної безпеки горючих конструкцій перекриття.

Ж.9 Приєднання газового обладнання до димоходів слід передбачати з'єднувальними трубами, виготовленими з покрівельної або оцинкованої сталі товщиною не менше 1,0 mm, гнучкими металевими гофрованими патрубками або уніфікованими елементами, що поставляються в комплекті з устаткуванням.

З'єднувальна димовідвідна труба, яка з'єднує газовий прилад з димоходом, повинна мати вертикальну ділянку.

Довжина вертикальної ділянки з'єднувальної труби, рахуючи від низу димовідвідного патрубка газового приладу до осі горизонтальної ділянки труби, повинна бути не менше 0,5 м.

В приміщеннях висотою до 2,7 м для приладів із стабілізаторами тяги допускається зменшення довжини вертикальної ділянки до 0,25 м, без стабілізаторів тяги до 0,15 м. Сумарна довжина горизонтальних ділянок з'єднувальних труб в нових будинках повинна бути не більше 3 м, в існуючих будинках - не більше 6 м. Уклон труби повинний бути не менше 0,01 в бік газового приладу.

На димовідвідних трубах допускається передбачати не більш трьох поворотів за радіусом заокруглення не менше діаметра труби.

Нижче місця приєднання димовідвідної труби від приладу до димоходу повинно бути передбачено улаштування «кишені» перерізом не менше за переріз димоходу і завглибшки не менше 25 cm, що має люк для очищення.

Димовідвідні труби, що прокладаються через приміщення, які не опалюються, при необхідності повинні бути покриті ізоляцією.

Прокладання димовідвідних труб від приладів та печей через житлові кімнати не допускається.

Ж. 10 Відстань від з'єднувальної труби до стелі або стіни з негорючих матеріалів приймається не менше 5 cm, а з горючих та важкогорючих матеріалів - не менше 25 cm. Допускється зменшення відстані з 25 до 10 cmза умови захисту горючих та важкогорючих конструкцій покрівельною сталлю по листу азбесту товщиною не менше З mm. Теплоізоляція повинна виступати за габарити з'єднувальної труби на 15 cmз кожного боку.

Ж. 11 Підвіска та кріплення з'єднувальних труб повинні виключити можливість їхнього прогину. Ланки з'єднувальних труб повинні щільно, без зазорів, всуватися одна в другу за ходом димових газів не менше ніж на половину діаметра труби. З'єднувальна труба повинна щільно приєднуватися до димового каналу. Кінець ЇЇ не повинен виступати за стіну каналу, для чого застосовуються обмежувальні пристрої (шайба або гофр).

Ж. 12 З'єднувальні труби ресторанних плит та котлів для приготування їжі повинні покриватися теплоізоляцією. З'єднувальні труби, виготовлені з чорної листової сталі, повинні бути пофарбовані вогнестійким лаком.

Ж. 13 При приєднанні до димоходу приладів із стабілізаторами тяги установлення шиберів не допускається.

При приєднанні до загального димоходу декількох приладів: ресторанних плит, кип'ятильників та інших газових приладів, які не мають стабілізаторів тяги, на димовідвідних трубах від приладів повинні передбачатися шибери (заслінки), які мають отвір діаметром не менше 15 mm.

Ж. 14 В шиберах, установлених на димоходах від котлів, повинні передбачатися отвори діаметром не менше 50 mm.

Ж.15 Димові труби від газових приладів в будівлях повинні бути виведені:

- вище граничної зони вітрового підпору, але не менше 0,5 м вище гребеня даху при розташуванні їх (рахуючи по горизонталі) не далі 1,5 м від гребеня даху;

- в рівні з гребенем даху, якщо вони знаходяться на відстані до 3 м від гребеня даху;

- не нижче прямої, проведеної від гребеня вниз під кутом 10 ° до горизонту, при розташуванні труб на відстані більш 3 м від гребеня даху.

Зоною вітрового підпору димової труби вважається простір нижче лінії, проведеної під кутом 45 ° до горизонту від найбільш високих точок поблизу розташованих споруд і дерев.

В усіх випадках висота труби над прилягаючою частиною даху повинна бути не менше 0,5 м, а для будинків із суміщеною покрівлею (плоским дахом) -не менше 2,0 м.

Установка на димоходах зонтів та інших насадок не допускається.

офтоп:

Під час капремонту і переплануванні кухні мені потрібно було (бажано) прибрати кудись димохід від газової колонки... поруч в ванній був закинутий димохід від "титану", що колись там стояв. Але до нього виходило десь 5,5 м... В газовиків (експлуатаціонщиків, проектанта знайомого не виявилось) толком проконсультуватись не вдавалось, казали, що більше 3м не можна, але чим це обумовлено, яким нормативним документом, толком ніхто пояснити не міг... ...

Пошукавши, почитавши, я знайшов цей ДБН, яким, виявилось, і керуються газовики, а в ньому потрібний мені пунктик, (Ж9), що 3м - це для нових будинків (що проектуються), а для існуючих дозволяється до 6м :)

Тепер щороку, коли приходять перевіряти (чомсь щоразу інші), бачать мою довжину і починають "ОООоооо! Та то порушення! Так НІЗЗЯ!!", а коли вказую на цей пункт, відразу "ааа.... ну да.... є таке..." :)

Так що, як казав Григорович: "Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цуpайтесь..." :)

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

де таке вказано?

Об"єму димоходу повинно вистачити на 2 одночасно працюючих прилади. Це слідує з твого екскурсу в розумні книжки. Зазвичай другий прилад в нас хочуть підключити до вже існуючого димоходу, об"єм якого вже заданий - V=п*D*h і заточений під один прилад. Де ти там візьмеш додатковий об"єм?

Тепер щороку, коли приходять перевіряти (чомсь щоразу інші), бачать мою довжину і починають "ОООоооо! Та то порушення! Так НІЗЗЯ!!", а коли вказую на цей пункт, відразу "ааа.... ну да.... є таке..."

А ти себе далі тіш що нічого не порушив. Тільки законам фізики пофіг на те чи то є новий будинок, чи старий, на 1 погонний метр горизонтальної ділянки труби тяга втрачається однаково в обох будинках ;) - це з практики а не з розумних книжок. До речі загальну довжину горизонтальних ділянок димоходу треба розглядати в контексті висоти димоходу - від колосникової решітки (чи то пак пальників колонки) до найвищої точки канала, так що якщо ти живеш на останньому поверсі то я тебе вітаю :).

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Тепер щороку, коли приходять перевіряти

А де це щороку ходять перевіряти? Ми, наприклад, для власників житлових будинків видаємо Угоду-зобов'язання, в якій йдеться мова що ми показали власнику як треба доглядати за димовентканалами, він зобов'язується САМ їх перевіряти раз на рік або й частіше... PROFIT! :)
Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Vadimm, типу звумнічав? ;)

Є норми, і не мною написані. І по законам фізики вони і розраховувались. В мене витримано кут підйому, не перевищено дозволеної норми довжини. І працює воно в мене вже більше 10 років, тобто перевірено і часом на практиці. Тяга така, що сірника гасить ;)

А з якої логіки для новопроектованих будинків норму вкоротили, мені невідомо, та й нецікаво.

А на рахунок "де візьмеш додатковий об'єм" (та й не об'єм, а переріз), то в старих будинках (я не багатоквартирні маю на увазі), зазвичай, димоканали робили набагато більшими, ніж зараз. Це щоб ти знав, для загального розвитку.

Dream, на Львівській, 5-й ЖЕК. Спочатку щороку перевіряли канали, потім якось роки два ходили просто перезаключали договір (ну чи угоду), потім почали ходити робити обстеження на предмет встановлення лічильника (ніяк не можуть проект родити вже років 4), от і виходить, що щороку :)

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

в мене стоїть ось такий http://etsks.prom.ua/p3100849-nastnn-gazov-dvohkonturn.html все подобається площа 140 кв. батареї нагріває за 20 хв. плюс гаряча вода та пульт керування можна поставити в будь яку кімнату і з неї керувати котлом стоїть уже 5 років.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

А з якої логіки для новопроектованих будинків норму вкоротили, мені невідомо, та й нецікаво.

От якраз тому і вкоротили, що на 3 метрах тяга краще ніж на 6. :)

А на рахунок "де візьмеш додатковий об'єм" (та й не об'єм, а переріз), то в старих будинках (я не багатоквартирні маю на увазі), зазвичай, димоканали робили набагато більшими, ніж зараз.

найбільше було 270*270, і то - в новобудах. В старих будинках в основному 270*140, не більше. З розділкою для підключення 2 газових приладів взагалі ні разу не зустрічались. По паперах можна, по факту - ніхто так не робить.
Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

2 ГАЗОВИх прилади на 1 димохід. по факту має бути 1 газовий прилад а з старого будуть зняті горєлкі і він буде чисто під тверде паливо

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

А з якої логіки для новопроектованих будинків норму вкоротили, мені невідомо, та й нецікаво.

От якраз тому і вкоротили, що на 3 метрах тяга краще ніж на 6. :)

ага :) а на 2-х ще краще ;) а на 4-х трішки гірше, ніж на 3-х, але краще ніж на 6-ти ;) Тобто, очеясного пояснення вибору саме 3-х метрів нема ;) І я впевнений, що наукового обгрунтовання зменшення норми теж ніхто ніде не знайде :) просто перестрахувались, певно.

Разом з тим, є норма 6м? - є!, а значить можна, незалежно від того, що ми собі думаємо :)

А на рахунок "де візьмеш додатковий об'єм" (та й не об'єм, а переріз), то в старих будинках (я не багатоквартирні маю на увазі), зазвичай, димоканали робили набагато більшими, ніж зараз.

найбільше було 270*270, і то - в новобудах. В старих будинках в основному 270*140, не більше. З розділкою для підключення 2 газових приладів взагалі ні разу не зустрічались. По паперах можна, по факту - ніхто так не робить.

Та ну, перестань! У всіх приватних будівлях, що будували наші діди/батьки димоходи в дві цеглини, тобто 270х270! Не знаю, які "старі" будинки маєш ти на увазі. Це якраз зараз економлять і роблять в одну цеглину, бо типу котли економні, вихлоп в них невеликий... Маю на увазі приватників.
Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

jack74, мені не відомо яка в тебе висота димохода, якщо тяга хороша - значить труба висока. З практики пам"ятаю що при 5 метрах висоти допускається вроді 70-100 см горизонтальної ділянки. Так само мені не відомо чи в тебе старий чи новий будинок. До димаря в "1 цеглину" (270*140) з практики знаю що можна підключати патрубок Ф200мм, і переріз виходить майже впритик. До такого димоходу підключати 2 прилади з патрубками Ф110мм було б помилкою.

Щодо "6 метрів" - це не норма, це максимальний показник. Але цей максимальний показник треба вираховувати для кожного окремого випадку. Не можна в любому будинку влаштовувати горизонтальну ділянку 6 м, так само не можна до любого димаря під"єднувати 2 прилади.

Отак і виходить що ти даєш поради сліпо спираючись на ДБН, не вникаючи в суть деяких чинників які мають істотний вплив на якийсь конкретний випадок. Не тобі потім чадіти.

2 ГАЗОВИх прилади на 1 димохід. по факту має бути 1 газовий прилад а з старого будуть зняті горєлкі і він буде чисто під тверде паливо

Залежно від того як трактувати термін "опалювальна піч" в цитаті нижче. Якщо "опалювальна піч" кваліфікувати як "твердопаливний котел" - то нізя.

З ДБН:

Приєднання димовідводної труби газового приладу до оборотів димоходу опалювальної печі не дозволяється.

Підозрюю що по тій причині що в опалювальній печі (сільській грубці) тяга більша - потік приточного повітря в камеру згоряння не обмежується настільки на скільки в сучасних котлах з високим ККД. Тобто дим з печі буде переважати у каналі і пригнічувати потік диму з котла. Але то тільки мої підозри.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

просто перестрахувались, певно.

всі правила, не важливо правила чого, це перестраховка.

Разом з тим, є норма 6м? - є!, а значить можна,

можна і димові гази від "колонок" слабше 10 кВт в приміщення кухні випускати, але ж ти собі не ворог?

Якби я вибирав між горизонтальною трубою 5 (!) метрів і вертикальною, я би вибрав останню - так спокійніше спати.

Та ну, перестань! У всіх приватних будівлях, що будували наші діди/батьки димоходи в дві цеглини, тобто 270х270! Не знаю, які "старі" будинки маєш ти на увазі. Це якраз зараз економлять і роблять в одну цеглину, бо типу котли економні, вихлоп в них невеликий... Маю на увазі приватників.

не перестану, бо це те що я бачу вже не перший рік. Немає сенсу робити великі канали, бо буде дуже мала тяга. І так, дві цеглини - це 540*540. ;)

І до речі, будь бобр - виключай режим іронії і сарказму. З газом не жартують.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Якби я вибирав між горизонтальною трубою 5 (!) метрів і вертикальною, я би вибрав останню - так спокійніше спати.

якби не необхідність, я б теж так обрав, але мені мусово було зробити так, як я і зробив. При чому норм я не порушив.

А враховуючи, що норми в нас і так з перестраховкою, то в мене 5м - ще дуже добре.

І так, дві цеглини - це 540*540. ;)

І до речі, будь бобр - виключай режим іронії і сарказму. З газом не жартують.

Дві цеглини, це

post-8369-0-73294300-1379510104_thumb.jp, а ти, певно, маєш на увазі двіНАдві цеглини.

І ніякого іронізму. Я з газом навіть і не думав жартувати.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Те, що ти намалював, - це канал "цегла на цеглу", тобто 270*270. Є ще "цегла на півцегли", "півцегли на півцегли".

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

звичайно є, хіба ж я сперечаюсь :) просто ти мене спочатку не зрозумів ;)

Разом з тим, ми відійшли від теми топікстартера.

А по темі я скажу, що якщо ТС бажає лишити старого котла і навісити нового в паралель - так можна (з відповідною комутацією теплосистеми)

А чи буде від старого котла користь, це вже його справа :) Гірше від того точно не буде. Просто буде займати більше місця.

На рахунок, якого котла.. з навісних недорогих колись хвалили Ferolli, не знаю, як вони зараз... А в мене стоїть висить Тепловест Оптіма, повністю влаштовує :)

Хоча це те ж саме, що сказати, "мене влаштовують "Жигулі", і не уточнити, для яких потреб ;)

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

звичайно є, хіба ж я сперечаюсь :) просто ти мене спочатку не зрозумів ;)

офігєть. :) "Дві цегли на дві цегли" - це не 540*540, це просто я неправильно зрозумів. Дякую.

А по темі я скажу, що якщо ТС бажає лишити старого котла і навісити нового в паралель - так можна (з відповідною комутацією теплосистеми)

А чи буде від старого котла користь, це вже його справа :) Гірше від того точно не буде. Просто буде займати більше місця.

От що ти таке радиш!? Яким ти боком "стоїш" до газових мереж, котлів і пов'язаних з ними речей? Хай чоловік йде в Волиньгаз, або до будь-яких інших проектантів по газу. Очевидно ж що існуючий димканал без розділки. Як можна "дозволяти" включати два котла на одному поверсі у один димканал без розділки за умови навіть не одночасної роботи котлів!? Не бери на себе такої відповідальності - яке ти маєш на то право?
Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

борда є борда)

дякую хлопці за вичерпну інформацію))

Dream, тобі окреме дякую за те що так переймаєшся. Інформація з борди для мене більше точка відліку ніж достовірне джерело)

Потрібну інформацію я взнав в фірмі яка займається системами опалення.

Закрито.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Заархівовано

Ця тема знаходиться в архіві та закрита для подальших відповідей.



×
×
  • Створити...