Просів куток в будинку, що порадите зробити?

Відповідь для R01and

Першочергово встановити, що стало причиною просідання кута (як правило це підмивання основи) і уснунути її та унеможливити повторення цього.

Далі підсилити фундамент і стягнути стіни металом. Це все що можна сказати дивлячись на фото.

Опубліковано

Відповідь: R01and

1) розчин для кладки цегли видно відразу слабкий, якийсь не цементно-піщаний, а типу глина якась, цементу там мало.

2) однозначно на куті взяти лопату і підкопати від тріщини до тріщини вздовж фундаменту шириною 0,8м траншею, до рівня низу фундаменту.

3) подивитись що з тим фундаментом і де він тріснув

4) якщо фундамент не бетонний то важкувато сказати, якщо з цегли то саме елементарне чого воно просіло, то у Вас відсутня відмостка!!!

на фото трава до самої стіни доходить і фундамент постійно підмокає протягом року і сідає земля, а кут мабуть підмокає жесть як, більше за всіх.

5) якщо грунт рихлий або чорний на куті втрамбуйте піском, щебнем 30см і підлийте бетону на ширину 0,8м вздовж кута під фундамент.

6) зробіть відмостку бетонну шириною 0,8м!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

7) а стіну можете перекласти якщо кут нічого не тримає, підпорку можна зробити того проміжка що перекладати, щоб верх не падав.

8) якщо не перекладати, то дати металеві кріплення в деяких місцях і заробити все цементно-піщаним розчином, трохи вибравши зі швів ту глину, щоб розчин у швах був.

9) зсередини вапняно-піщана штукатурка.

п.с. на фото всього не побачиш, але можливо допоможе

  • 2 тижня потому...
Опубліковано

Як правильно поставити ПВХ підвіконня? На клей чи на мотажну піну? Якщо на клей, то на який? Стіна шлакобетон.

Думаю спочатку залити невелику стяжку. Питання: якої товщини залити стяжку? Зараз відстань від стіни до вікна десь 5,5 см.

post-145-0-44339400-1416220776_thumb.jpg

post-145-0-87808900-1416220813_thumb.jpg

Опубліковано

Як правильно поставити ПВХ підвіконня? На клей чи на мотажну піну? Якщо на клей, то на який? Стіна шлакобетон.

Думаю спочатку залити невелику стяжку. Питання: якої товщини залити стяжку? Зараз відстань від стіни до вікна десь 5,5 см.

Якщо хочете якісно, то підвіконня та відлив встановлюйте на клейову стяжку!!

На стіну шлакбетон Ви ще маєте залити бетонну стяжку, тоді вже клейова стяжка (використовується клей для плитки, якщо відлив також будете встановлювати, то можете одразу купувати морозостійкий, він підійде і для підвіконня).

Клейова стяжка заливається десь на 2см, далі буде підвіконня + 2,5см-3см.

А взагалі, якщо будуть якісь питання, то телефонуйте, наш майстер Вас проконсультує)))

  • 1 місяць потому...
Опубліковано

Вибачайте якщо пишу не в тій темі, але:

може знаєте чи є в Луцьку або області фірми, які можуть відшліфувати бетон. Пошук в інтернеті не допоміг. Знайшов тільки кілька фірм у Львові.

  • 3 тижня потому...
Опубліковано

Порадьте, будівельники.

Маю квартиру-новобудову. Візуально стіни здається гарно поштукатурили. Але коли прогрунтували то виявили безліч мікротріщин по всім стінам. Мої ремонтники відзначили, що порушена технологія нанесення штукатурки і рекомендують проармувати всі стіни сіткою, бо якщо цього не зробити, то шпатлівка через рік вся потріскає.

Скажіть так це чи ні. Чи потрібно це армування

Дякую.

SIkUW.th.jpg 9DglQ.th.jpg

Опубліковано

се природнє явише коли штукатурка дає мікротріщіни, тому що там є вапно. погрунтуйте та шпатлюйте. якщо маєте лишню копійку то можете купити сковолокно в рулонах і поклеїти на клей пва, якшо пошпатлювати під армосітку то коли стіна тріскає армосітка розтягується. в вашому випадку це не грозить

  • +1 1
Опубліковано

се природнє явише коли штукатурка дає мікротріщіни, тому що там є вапно. погрунтуйте та шпатлюйте. якщо маєте лишню копійку то можете купити сковолокно в рулонах і поклеїти на клей пва, якшо пошпатлювати під армосітку то коли стіна тріскає армосітка розтягується. в вашому випадку це не грозить

Усе правильно, лише рекомендував би взяти клей для скловолокна, подібний як на обої. Раніш був у Новій лінії, здається "Майстер", найдешевший і найкраще тримав.

Опубліковано

В мене на всі стелі в новобудові дали армуючу сітку , але все одно через два місяці пішли тріщини. Тоді наклеїли скловолокно - вже рік без тріщин. Клей для скловолокна - Оскар, сухий (нова лінія та епіцентр)

  • 1 місяць потому...
  • 3 тижня потому...
Опубліковано

привіт всім! підкажіть, чи можна 3алити фундамент гаража , нижче фундаменту підошви будинку, якщо це буде одна будівля? під гаражом хочу підвал.

post-8615-0-48678500-1427971632_thumb.jp

Опубліковано

привіт всім! підкажіть, чи можна 3алити фундамент гаража , нижче фундаменту підошви будинку, якщо це буде одна будівля? під гаражом хочу підвал.

Можна влаштувати підвал під гаражем.

Є 2 варіанти влаштування підвалу:

під всім гаражем - тоді заглиблюємося фундаментом нище на потрібну глибину;

під центральною частиною гаража - підвал приблизно 2х3м. В такому випадку підвал можна влаштувати і пізніше після зведення будівлі

Опубліковано

ХОЧУ МАЙЖЕ НА ВСЮ ПЛОЩУ ГАРАЖА, ГЛИБИНА ЙОГО БУДЕ ПРИБЛИ3НО 1,2М, БІЛЬШЕ НЕДО3ВОЛЯЮТЬ ГРУНТОВІ ВОДИ

Опубліковано

vaxtan

гараж підняти над землею на 60 см і буде повноцінний підвал. можливо Вам все зрозуміло, але тут читаючи розуміється все образно, бо якби проектували, то знали б що є куча варіантів, тому потрібна конкретика!!! все банально)))

в піщаних грунтах можна і 0,6м зробити, але промерзання грунту 0,9 м, якщо грунт промерзає, то набирає вологи, а потім весною просідає, якщо пісок ще має властивість рухатись при вологісному стані під впливом навантажень, тому тре знати навантаження.

Одним словом пишіть все чітко, якщо хочете отримати адекватну відповідь!!! а не образну)

  • 4 тижня потому...
Опубліковано

Є невелика проблема

Цоколь має різницю до 4см.

Будинок буде з газоблоків.\Яким чином вивести нуль?

Чи можна буде підрізати газоблок на різницю, і чи варто це робити?!

  • 2 тижня потому...
Опубліковано

Підскажіть будь ласка, яка зараз орієнтована вартість роботи по штукатурці стін за м2?

Вибачте, якщо трішки не в тему!

  • 4 тижня потому...
Опубліковано

ПОДСКАЖИТЕ!

Решил оббить вагонкой внутри кирпичного гаража! Нижний ярус высотой 1,2м деревяной вагонкой от мех.повреждений ,а всё остальное вагонкой ПВХ.

Какими растворами (антисептик и т.п.) лучше обработать сосновую вагонку и все монтажные рейки? Позже хотел бы вскрыть бесцветным лаком.

Нужно не дорого, надёжно и всё в одном )

Опубліковано

Підскажіть будь ласка, яка зараз орієнтована вартість роботи по штукатурці стін за м2?

Вибачте, якщо трішки не в тему!

квадратний метр приблизно 40 грн.

  • 5 тижнів потому...
Опубліковано

Доброго дня. Підкажіть будь-ласка будувати будинок з вібро-пресованих блоків з відсіву можна? Можливо вже хтось будував.

Опубліковано (змінено)

Будувати можна зі всього.

1) Знати міцність тих блоків

2) знати теплопровідність

3) знати ціну.

4) чи ці блоки поглинають воду чи нє???

п..с. ці блоки кажуть трохи розчину йде і вкласти їх акуратно

Змінено користувачем VilanS

Для публікації повідомлень створіть обліковий запис або авторизуйтесь

Ви повинні бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити обліковий запис

Зареєструйте новий обліковий запис у нашій спільноті. Це дуже просто!

Реєстрація нового користувача

Увійти

Вже є акаунт? Увійти до системи.

Увійти



×
×
  • Створити...