Atarax Опубліковано 26 Лютого, 2012 в 11:24 #1 Опубліковано 26 Лютого, 2012 в 11:24 Підключив стареньку б/ушну пралки. Все гут, але коли торкаєшся до металевих частин корпуса, барабана то щипає. Заземлення немає, старий будинок. Перекидання вилки на 180 гр. не допомагає. Вода при зливі не б"ється.Де і як шукати пробой? Хтось стикався?
igrok Опубліковано 26 Лютого, 2012 в 11:32 #2 Опубліковано 26 Лютого, 2012 в 11:32 Попробуй тестером,скільки на корпусі.
Atarax Опубліковано 26 Лютого, 2012 в 11:35 Автор #3 Опубліковано 26 Лютого, 2012 в 11:35 нема тестераале є нормально так, щипає прилічно
HelloBoy Опубліковано 26 Лютого, 2012 в 12:10 #4 Опубліковано 26 Лютого, 2012 в 12:10 це дуже небезпечно, в моєї мами на роботі, сотрудніцу током від пралки вбило!!! була вода на підлозі, вона стала босими ногами в воду дотронулась до пралки і бац.....тому рекомендую вам визвати майстра!
VovkleV Опубліковано 26 Лютого, 2012 в 12:23 #5 Опубліковано 26 Лютого, 2012 в 12:23 В пралці стоїть так званий фільтр від завад (помех рус) він і "б"ється" током. Якщо поміряти напругу відносно нуля чи заземлення там буде близько 110 вольт (половина від 220) В будь якій інструкції до пралок написано що заземлення обовьязкове!
Egoist Опубліковано 26 Лютого, 2012 в 12:46 #6 Опубліковано 26 Лютого, 2012 в 12:46 заземлить,или покрасить.
Адміністратори kmd Опубліковано 26 Лютого, 2012 в 13:33 Адміністратори #7 Опубліковано 26 Лютого, 2012 в 13:33 Буде битись, бий її у відповідь.
Scabiosa Опубліковано 26 Лютого, 2012 в 13:54 #8 Опубліковано 26 Лютого, 2012 в 13:54 Якщо хочеш жити, то:1. Вимкнути з мережі.2. Якщо є "знання/вміння з ремонту пральних машин" то "ремонтувати терміново" інакше "терміново викликати майстра/завезти до фахівця"Техніка з Німеччини ВСЯ (якщо не двохконтактний шнур) розрахована на заземлені розетки, тому ігнорувати проблему не є виходом.
Atarax Опубліковано 26 Лютого, 2012 в 16:03 Автор #9 Опубліковано 26 Лютого, 2012 в 16:03 Проблему ж ніхто не ігнорує.Заземлити це порада хороша. Тільки кеп, де знайти контур заземлення в старій 9-ти поверхівці?)))Завтра викличу майстра.
father Опубліковано 26 Лютого, 2012 в 16:25 #10 Опубліковано 26 Лютого, 2012 в 16:25 Проблему ж ніхто не ігнорує.Заземлити це порада хороша. Тільки кеп, де знайти контур заземлення в старій 9-ти поверхівці?)))Завтра викличу майстра.Відключи фільтр на вході 200В. Це здвоєний конденсатор з кожного провода на корпус, він і дає 110в на корпус. В мене вже років 5 відключений а до цього теж билась.
EleKtrik Опубліковано 26 Лютого, 2012 в 17:04 #11 Опубліковано 26 Лютого, 2012 в 17:04 Проблему ж ніхто не ігнорує. Заземлити це порада хороша. Тільки кеп, де знайти контур заземлення в старій 9-ти поверхівці?))) Завтра викличу майстра. Відключи фільтр на вході 200В. Це здвоєний конденсатор з кожного провода на корпус, він і дає 110в на корпус. В мене вже років 5 відключений а до цього теж билась. цікаво як інші електроприлади, а саме radio, tv, комп - на таке зреагують ? Проблему ж ніхто не ігнорує. Заземлити це порада хороша. Тільки кеп, де знайти контур заземлення в старій 9-ти поверхівці?))) Завтра викличу майстра. да із заземлення там справді проблема, але 220 це не жарт! Буде битись, бий її у відповідь. Приходить жінка до травматолога з двома перебінтованими ногами: л- що трапилось? ж- мене порохотяг у ногу вдарив током! л- ....а інша чого перебінтована? ж- а я його у відповідь гримнула!
electric Опубліковано 26 Лютого, 2012 в 17:26 #12 Опубліковано 26 Лютого, 2012 в 17:26 Єдиний нормальний вихід це провести окремий трижильний провід від щитка . Все інше може бути як тимчасове : викинути фільтр з машинки , занулити (бити при цьому перестане , але довго так не можна ,небезпечно).
Atarax Опубліковано 26 Лютого, 2012 в 19:34 Автор #13 Опубліковано 26 Лютого, 2012 в 19:34 Думаю саме викинути фільтр майстер і захоче завтра.Які мінуси викидання фільтра, просвітіть!п.с.: ти впевнений що в щитку є "земля"
electric Опубліковано 26 Лютого, 2012 в 19:42 #14 Опубліковано 26 Лютого, 2012 в 19:42 Думаю саме викинути фільтр майстер і захоче завтра.Які мінуси викидання фільтра, просвітіть!п.с.: ти впевнений що в щитку є "земля"1. Радіо , телевізор будуть тріщати.2. Так впевнений , електричні щитки заземлені.
Scabiosa Опубліковано 26 Лютого, 2012 в 22:19 #15 Опубліковано 26 Лютого, 2012 в 22:19 Не в мене, але бачив (і не один раз) окремо виведені від щитка кабелі трижильні із заземленням у ванну ,саме в "найдовшому будинку в Україні".
Vadimm Опубліковано 27 Лютого, 2012 в 10:06 #16 Опубліковано 27 Лютого, 2012 в 10:06 2. Так впевнений , електричні щитки заземлені.Заземлені то заземлені, а насправді там може бути такий опір що ну нафіг - "земля" могла давно згнити. Нехай РЕСівці виміряють реальний опір і скажуть - чи варто такою "землею" користуватись. Мені колись пропонували "кинути" "землю" прямо з вікна під будинок, але це також не без гемору, якщо все робити "по понятіям".ЗІ Не вздумай заземлятись до батарей/водопроводу.
Atarax Опубліковано 27 Лютого, 2012 в 10:55 Автор #17 Опубліковано 27 Лютого, 2012 в 10:55 ЗІ Не вздумай заземлятись до батарей/водопроводу.Само собою.Хто стикався з проведенням окремої лінії від щитка? Хто цю лінію має право підключати (в щитку). Треба це з кимось погоджувати чи ні?
electric Опубліковано 27 Лютого, 2012 в 11:53 #18 Опубліковано 27 Лютого, 2012 в 11:53 ЗІ Не вздумай заземлятись до батарей/водопроводу.Само собою.Хто стикався з проведенням окремої лінії від щитка? Хто цю лінію має право підключати (в щитку). Треба це з кимось погоджувати чи ні?Електрик з ЖЕКу все зробить , за винагороду.
electric Опубліковано 27 Лютого, 2012 в 12:00 #19 Опубліковано 27 Лютого, 2012 в 12:00 Як тимчасовий захід , можна перемкнути земляний контакт розетки з нулевим . В такому випадку корпус машинки струмом бити не буде , але існує ризик при обриві нуля магістрального чи просто в щитку , на корпусі машинки буде висока напруга .
Atarax Опубліковано 27 Лютого, 2012 в 12:08 Автор #20 Опубліковано 27 Лютого, 2012 в 12:08 Електрик з ЖЕКу все зробить , за винагороду.Обов"язково з ЖЕКу чи можна залучити електрика зі сторони?
electric Опубліковано 27 Лютого, 2012 в 12:25 #21 Опубліковано 27 Лютого, 2012 в 12:25 Електрик з ЖЕКу все зробить , за винагороду.Обов"язково з ЖЕКу чи можна залучити електрика зі сторони?Можна будь-якого , просто з ЖЕКу знає свої щитки і часто виконує цю роботу. Якщо брати іншого треба бути впевненим у його кваліфікації , щоб той не намутив з обліком.
father Опубліковано 27 Лютого, 2012 в 17:29 #22 Опубліковано 27 Лютого, 2012 в 17:29 Думаю саме викинути фільтр майстер і захоче завтра.Які мінуси викидання фільтра, просвітіть!п.с.: ти впевнений що в щитку є "земля"1. Радіо , телевізор будуть тріщати.2. Так впевнений , електричні щитки заземлені.Нічого не тріщить.Якщо будинок старий, а поверх не перший, то яка там земля на щитку.
electric Опубліковано 27 Лютого, 2012 в 18:06 #23 Опубліковано 27 Лютого, 2012 в 18:06 Думаю саме викинути фільтр майстер і захоче завтра.Які мінуси викидання фільтра, просвітіть!п.с.: ти впевнений що в щитку є "земля"1. Радіо , телевізор будуть тріщати.2. Так впевнений , електричні щитки заземлені.Нічого не тріщить.Якщо будинок старий, а поверх не перший, то яка там земля на щитку. До чого тут поверх ??? Будь яка електроустановка заземлена , у будинка є контур заземлення до якого під'эднані електроустановки . Приварено воно на першому а далі з'єднано з усіма разом ззануленням. Погоджусь ,що опір заземлення на верхніх поверхах більший від норми , але він є.
santa11 Опубліковано 27 Лютого, 2012 в 21:59 #24 Опубліковано 27 Лютого, 2012 в 21:59 заземлити певно буде і простіше і надійніше і дешевше.
Atarax Опубліковано 28 Лютого, 2012 в 06:31 Автор #25 Опубліковано 28 Лютого, 2012 в 06:31 Так і буду робити, протягну окремий кабель з ванни до щитка і викличу електрика щоб підключив.
Рекомендовані повідомлення
Заархівовано
Ця тема знаходиться в архіві та закрита для подальших відповідей.