Перейти до змісту

Потрібна порада електрика


Boomboxic

Рекомендовані повідомлення

Є лінія в ванну на розетки. Виведена на окремий автомат. Впадло малювати, то розкажу на пальцях

 

Крайня точка - розетка на бойлер---- потім петля - тут розетка на пралку ------ потім петля під розетку для всяких приборів типу фена чи праски------- і далі на автомат.

 

Так от розетки для приборів я ще не ставив. просто провід розрізав і скрутив та сховав в коробку. І коли включається бойлер або пралка - провід дуже нагрівається (градусів до 40-60. Коли включається і бойлер і пралка - провід горить. При чому нагрівається і горить то нуль то фаза. Як йому заманеться. Якось випадково, через те що провід вже вигорів до того стану, що лишилось 3-4 см. вирішив розєднати скрутку і пустив через клємніки і подовжувач сантиметрів на 10 всі 3 провода. І, очудо, провід перестав грітись навіть коли включені всі прибори на купу.

 

Уважаємиє знатакі, вніманіє вапрос: що то за містика така?

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

поганий контакт на скрутці

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Яка марка кабеля ( проводу ), який бойлер по потужності, яка пралка ( стара б/у з європи )? Але пгопередньо погоджусь , що причина була в поганих контактах

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Зрозумів, дякую

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Якій автомат стоіть?

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

замість скруток юзай щось типу такого

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

22 хвилин тому, Marshall сказано:

замість скруток юзай щось типу такого

Не обов'язково. Нормальна скрутка витримає більше навантаження. Площа контакту більша. Для впевненості скрутку можна пропаяти або зварити.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

8 minutes ago, sirgo said:

 скрутку можна пропаяти або зварити.

це вже буде не скрутка

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Чому ж. Скрутка і залишиться але пропаяна.ІМХО

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

3 годин тому, Tom сказано:

Якій автомат стоіть?

а яка різниця для нагрівання дротів? :)

 

 

20 годин тому, Boomboxic сказано:

Є лінія в ванну на розетки. ... Впадло малювати, то розкажу на пальцях

Крайня точка - розетка на бойлер---- потім петля - тут розетка на пралку ------ потім петля під розетку для всяких приборів типу фена чи праски------- і далі на автомат.

Так от розетки для приборів я ще не ставив. просто провід розрізав і скрутив та сховав в коробку. І коли включається бойлер або пралка - провід дуже нагрівається (градусів до 40-60. Коли включається і бойлер і пралка - провід горить.... через те що провід вже вигорів до того стану, що лишилось 3-4 см. вирішив розєднати скрутку і пустив через клємніки і подовжувач сантиметрів на 10 всі 3 провода. І, очудо, провід перестав грітись навіть коли включені всі прибори на купу. Уважаємиє знатакі, вніманіє вапрос: що то за містика така?

@Boomboxic "на пальцях то ти "намалював", але не до кінця :) Дроти то які? Матеріал, січення? Одночасне включення бойлера і пралки на одну лінію - знач дріт має бути не менше 4мм2 (мідний). ... хоча ти ж не написав напальцював, який в тебе бойлер, може всього кіловатний :) і пралка не має тена ;)

 

А взагалі, все правильно пишуть, в твоєму випадку проглядається причина нагрівання - погана скрутка. Якби грівся весь дріт, можна було б казати про недостатню його товщину, а якщо після використання з'єднувачів (клемних колодок) він перестав грітись, знач 100% погані скрутки ти робив. Хоча нормальна скрутка теж не повинна грітись, нормальна скрутка краща за клемники... А те, що ти їх декілька раз перекручував і все-одно горіло, тут причин може бути декілька - або ти погано скручував, або в тебе використані різні дроти, напр. скрутка алюміній-мідь (таку "пару" як не скручуй, з часом вигорить)

 

20 годин тому, Boomboxic сказано:

розетки для приборів я ще не ставив. просто провід розрізав і скрутив та сховав в коробку

а для чого було розрізати-то? Лишив петлі, і все. Навіть і до розетки можна приєднатись не розрізаючи їх.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

5 годин тому, Marshall сказано:

замість скруток юзай щось типу такого

 

ваго і компанія, горять аж бігом, а в продажі 3 з 4 - лєвандос

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Більшість народу думає, що головне в скрутці, це щоб два проводи  просто торкались один одного і щоб були добре замотані ізолентою, все...  типу як в зажимах, болтиком прижали 1-2мм проводу і достатньо... 

Народ, в будь-яких з'єднаннях електропроводів головне - це хороший контакт!!! В скурутках він досягається великою площею дотику зачищених проводів і достатньою силою зажиму. Тобто чим більша площа скрутки і сила зажиму, тим менший опір і температура нагрівання проводів у місці з'єднання!!! Я завжди скручую не менше 5см. Мідь і алюміній лише через клему!!!

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Люміньові (:)) дроти - то взагалі окрема кака. Алюміній має велику "текучість", тобто навіть притиснутий гвинтом чи болтом в клемнику з часом він "розтікається" і так погіршується контакт, тому колись навіть рекомендація була регулярно підтягувати такі клемники. А якщо зара ще хтось десь використовує алюміній, то потрібно робити або хорошу скрутку (довгу "косичку"), (якщо люмінь-люмінь, звичайно), або якщо з'єднувальні клемники, то або пружинні, або регулярно підтягувати

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Ще є метод з'єднання через гвинт (болт). Гвинт - шайба - провід 1 - провід 2 - провід №№ - шайба - гровер - гайка. Затягнути, заізолювати. Провід навіть якщо згорить - скрутка залишиться :). Замість гровера (пружинної шайби) можна дві гайки примінити, одна контрить. При різному діаметрі або різному матеріалі проводів можна дати шайбу між проводами.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

В такому бутерброді, як показала практика гровер лишній.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

15 годин тому, sirgo сказано:

В такому бутерброді, як показала практика гровер лишній

Чому?,  теоретично роль пружини виконує. 

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

41 хвилин тому, Unknown сказано:

Чому?,  теоретично роль пружини виконує. 

При нагріванні прослабляється,  втрачається надійний контакт. 

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

До якої ж температури може грітися те з'єднання,  щоб аж сталь прослаблялась? 

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Заархівовано

Ця тема знаходиться в архіві та закрита для подальших відповідей.


Hosting Ukraine
AliExpress WW


×
×
  • Створити...