Ridec7 Опубліковано 2 Вересня, 2017 в 18:16 #1 Опубліковано 2 Вересня, 2017 в 18:16 Привіт, проблема в наступному: пропало 220 на одній лінії в квартирі панельної 9 поверхівки.. Попередній власник скоріш за все скрутив люмінь з міддю і пропав нуль... Жековці прийшли простукали стіни і сказали будемо тянути окремо нуль, бо де коробка не знаємо... В звязку з цим питання - десь є карти розміщення проводки? Вона десь зберігається і якщо десь вона є то як туди звертатись щоб отримати інформацію? А якщо нема, то можливо тут є електрики або хто з форумчан живе в такій самій квартирі і знає де та злощасна коробка?? Якщо треба підкріплю фото планіровки, чуть пізніше бо зараз малеча спить.. Поки на словах це однокімнатна на Кравчука19 з нішою... У сусідів питав, ті кого застав дома і захотіли відчинити не знають.. Дякую за будь-які поради і розуміння...
sergkots Опубліковано 2 Вересня, 2017 в 18:33 #2 Опубліковано 2 Вересня, 2017 в 18:33 Є прилади, що можуть показати де йде провід.
Orfey Опубліковано 2 Вересня, 2017 в 19:57 #3 Опубліковано 2 Вересня, 2017 в 19:57 в деяких панельних будинках робили без коробок - розключали в розетках
Ridec7 Опубліковано 3 Вересня, 2017 в 06:08 Автор #4 Опубліковано 3 Вересня, 2017 в 06:08 Сьогодні покопирсаюсь в розетках) прилади є, але схоже не у цих електриків, мені на один раз він без необхідності) найдешевший і більш менш надійний і точний то дятел і він біля 500 грн про них також знаю) але дякую)
Ridec7 Опубліковано 3 Вересня, 2017 в 14:45 Автор #5 Опубліковано 3 Вересня, 2017 в 14:45 У розетках і вимикачах немає, зверху під стелею між туалетом і ванною знайшов проводи, але вони всі мідні, а з щитка виходять алюмінієві.. Тобто десь є ще зкрутки.. Добавлю планіровку квартири.. Може хтось щось підскаже.. Можливо у когось є дятел? Покористуватись разок... ?
Barkas Опубліковано 3 Вересня, 2017 в 16:09 #6 Опубліковано 3 Вересня, 2017 в 16:09 Шукай ввідну коробку в квартиру...ту яка біля входу має бути,може там щось не так
Sirgo Опубліковано 3 Вересня, 2017 в 17:35 #7 Опубліковано 3 Вересня, 2017 в 17:35 В щитку в під'їзді точно все під'єднано надійно, бо жеківські електрики як правило особливо не переймаються. ( Не хочу нікого образити.)
Sirgo Опубліковано 3 Вересня, 2017 в 17:36 #8 Опубліковано 3 Вересня, 2017 в 17:36 А в тому що твориться в щитках, не рідко неможливо розібратись.
Ridec7 Опубліковано 3 Вересня, 2017 в 20:13 Автор #9 Опубліковано 3 Вересня, 2017 в 20:13 Так в щитку все добре з пакетника виходить 220, але алюміній, а в квартирі вже між ванною та тулетом мідь.. Та й будь де мідь, окрім туалетної лампи, там чомусь теж алюміній...Ввідну коробку і шукаю, саме там і йде скрутка тільки вкажіть хоча б приблизне її розташування..)
Barkas Опубліковано 4 Вересня, 2017 в 04:16 #10 Опубліковано 4 Вересня, 2017 в 04:16 Дивись в коридорі біля входу,справа як заходиш( скоріш за все) !!!!
"ALEX" Опубліковано 4 Вересня, 2017 в 06:55 #11 Опубліковано 4 Вересня, 2017 в 06:55 Живу зараз у квартирі з таким ж плануванням (правда цегла). Мав схожу проблему - попередній власник теж зробив скрутку міді і алюмінію у стіні ванна\коридор. Вхідну коробку знайшов швидко - в мене вона була в куточку між стіною ванна\коридор і вхідними дверима десь 30 см від стелі, шукав банальним простукуванням стіни на звук. Пошукайте у себе як писали вище, вона точно десь в районі вхідних дверей. Рішення було просте - оскільки робив ремонт у квартирі то переклав всю гілку проводки де була скрутка заново, і ось уже 5 років як маю спокій.
yura-patriot Опубліковано 4 Вересня, 2017 в 07:28 #12 Опубліковано 4 Вересня, 2017 в 07:28 У мене десь був той дятел, можу поритися якщо ше тра.
Factory Опубліковано 4 Вересня, 2017 в 15:53 #13 Опубліковано 4 Вересня, 2017 в 15:53 банально береш індикаторку з батерейкою, підносиш до коробки вона засвітиться, далі ведеш вона світитьс в межах провода.... постукуєш по стіні, находиш коробки лоукост рішення (П.С. діє троха вмежах +- рукавиця...)
Ridec7 Опубліковано 4 Вересня, 2017 в 17:57 Автор #14 Опубліковано 4 Вересня, 2017 в 17:57 Завтра після роботи спробую пошукати біля дверей, індикаторною пробував, і вона світиться з різною яскравістю практично пр всій стіні ) може щось роблю не так, але точність там.. Та ну "нафік"))) якщо не вийде завтра знайти, то все таки візьму дятла, пошукайте будь ласка) індикаторною пробували і електрики) так так.. Їх було двоє)) і постукування теж не показує нічого толком... Вже в п*яти місцях зірвав шпалери і проколупав сантиметри на 3 дірочки а коробок нема) тай кажуж електрики теж обстукали всі стіни) навіть на кухні) результат роботи, кажуть не знаєм де коробка) навіть у коридорі дві дірки в стіні наколупали) як знайду, обовязково відпишу) дякую друзі за поради і підтримку)
Factory Опубліковано 4 Вересня, 2017 в 18:19 #15 Опубліковано 4 Вересня, 2017 в 18:19 вмене акуратно дзвоником прикрито, я робив ремон здивований був що незнав про одну коробку... короч, дай знати як знайдеш нам теж цікаво...
Ridec7 Опубліковано 5 Вересня, 2017 в 18:41 Автор #16 Опубліковано 5 Вересня, 2017 в 18:41 Знайшов) як заходити у квартиру, то зліва на стінці яка веде до дверей ванни.. коробки щоправда не було, на одноразові клємнікі скріпили і заляпали все шпакльовкою.. Тому і не простукувалось, тепер куплю нового мідного і перепроведу до пакетника і заодно можливо проведу ще дві нові лінії одна на пралку і бойлер, а другу на електричну плиту, їі щоправда поки нема, але потім вести і заново все ламать буде жорстко...) і ще думаю порозкручую дроти і посажу їх на клемніки( такі з оранжевими ричажками) і виведу всі стиковки в коробку... ) отакі плани) фото прикріпляю, як і обіцяв)
sergkots Опубліковано 5 Вересня, 2017 в 19:14 #17 Опубліковано 5 Вересня, 2017 в 19:14 32 хвилин тому, Ridec7 сказано: Знайшов) А як знайшов?
Barkas Опубліковано 5 Вересня, 2017 в 19:29 #18 Опубліковано 5 Вересня, 2017 в 19:29 То робили електрики від Бога))))))) на коробку,певно,грошей не хватило)))
Opel75 Опубліковано 5 Вересня, 2017 в 20:05 #19 Опубліковано 5 Вересня, 2017 в 20:05 На рахунок клемників..... не знаю. Зроби скрутки по 4 см і розпаяй 100 вт ним паяльником. Флюс і хороший припой. Будь яке навантаження витримають. В мене в квартирі всі коробки таким чином зроблено.
Ridec7 Опубліковано 5 Вересня, 2017 в 20:40 Автор #20 Опубліковано 5 Вересня, 2017 в 20:40 1 час назад, sergkots сказал: А як знайшов? Так вже наробив дірок купу в стіні, пішов по проводу який вів не до розеток і вимикачів а в сторону дверей.. Я спочатку думав що то провід йде до дзвінка..., але виявилось що він різко повертає і отак схований...)) 35 минут назад, Opel75 сказал: На рахунок клемників..... не знаю. Зроби скрутки по 4 см і розпаяй 100 вт ним паяльником. Флюс і хороший припой. Будь яке навантаження витримають. В мене в квартирі всі коробки таким чином зроблено. Якщо оригінали wago на 32А, то вистачить з головою можна і менші брать...на 24 ніби є) автомати стоять на 16А) спаювати купу проводів, а не дай боже ще щось треба буде?) тай швидше ними) в мене звичайний припой, аналог пос60 ) купувать щось більш тугоплавке не охота...)
Vadimm Опубліковано 5 Вересня, 2017 в 21:04 #21 Опубліковано 5 Вересня, 2017 в 21:04 Я скручував мідь з алюмінієм за допомогою гвинта М5 з пресшайбою. Почерговість вздовж різьби - шляпка -> мідь -> шайба -> алюміній -> шайба -> самостопорна гайка. І коштує копійки, і метал нейтральний, і витримає будь-яке навантаження. Ну і контакт надійний. Можна те ж зробити з гвинтом М4, просто використав те що мав під рукою.
Ridec7 Опубліковано 5 Вересня, 2017 в 21:21 Автор #22 Опубліковано 5 Вересня, 2017 в 21:21 Теж непоганий варіант) якщо не знайду оригіналів wago задумаюсь над таким варіантом) ну або прийдеться паять) дякую за поради)
yura-patriot Опубліковано 5 Вересня, 2017 в 22:30 #23 Опубліковано 5 Вересня, 2017 в 22:30 А я дятла знайшов)))
rrid Опубліковано 6 Вересня, 2017 в 09:04 #24 Опубліковано 6 Вересня, 2017 в 09:04 10 годин тому, yura-patriot сказано: знайшов можна фотку?
yura-patriot Опубліковано 6 Вересня, 2017 в 09:25 #25 Опубліковано 6 Вересня, 2017 в 09:25 20 хвилин тому, rrid сказано: можна фотку? Да за пляху чьо не можна)) шутка.
Рекомендовані повідомлення
Заархівовано
Ця тема знаходиться в архіві та закрита для подальших відповідей.