Перейти до змісту

Проблема з котлом Аляска ПК 42


woodwork

Рекомендовані повідомлення

Опубліковано

Проблема ось у чому, є кілька твердопаливних котлів, булеряни та аляска, з першими все добре, тяга процес горіння і т д, а от з алясками щось не так, при дотриманні всіх норм, висоти та діаметра димоходів, постійно спостерігається резонанс тяги, пихкає як реактивний двигун і дим валить всередину. Якщо вогонь затухає то тяга пропадає і весь дим всередину, навіть незнаю що робити, димохід збільшувати чи що?

Опубліковано

Ну, якщо комини стоять по одну сторону конька, або дах плаский - тоді це просто нестача повітря.

Якщо конструкція котла дозволяє - додати первинного повітря( колосники), тоді вже гратись

з вторинним. Можливо приміщення герметичне - тоді комин хоч в небо впирай.

Ще такий ефект може давати постійно працююча витяжка. Щоб котел не вентилював

приміщення і робота витяжки не впливала - зробити підвід забортного повітря до колосників.

Опубліковано

Повітря в приміщенні багацько, стеля 7 м, площа 170м2, є щілини на зовні.

На фото видно димохід та котел з середини, ззовні там пів метра коліна, перехідний 45'' та 1 метр коліно догори, з верху грибочок, над шифером близько 70-80см грибок.

post-9398-0-98556600-1445595323_thumb.jp

post-9398-0-85988800-1445595358_thumb.jp

post-9398-0-13963700-1445595388_thumb.jp

Опубліковано

Ніби все добре, але здається забагато колін - ті що на 90 варто всі замінити

на 45.

Ще одне, там де виходить димохід - висока сторона даху, чи низька?

Варто взяти віхоть, намочити в солярі покласти в комин і підпалити. Якщо

розгориться і тяга буде достатньою тоді дивитись до котла.

Опубліковано

Ніби все добре, але здається забагато колін - ті що на 90 варто всі замінити

на 45.

Ще одне, там де виходить димохід - висока сторона даху, чи низька?

Варто взяти віхоть, намочити в солярі покласти в комин і підпалити. Якщо

розгориться і тяга буде достатньою тоді дивитись до котла.

Там 2 коліна по 45град, 7 метрових колін, трійник та грибок. Дах майже плаский, максимум 25 град. Стосовно тяги, якщо розмістити дрова в певному положенні то тяга така, що приклавши руку її аж затягує в середину, якщо дрова гаснуть, усьо дихай димом.

Опубліковано

якщо дрова гаснуть, усьо дихай димом.

А конденсат в такому режимі є?

Те місце де димоход виходить з приміщення назовні не герметично і частенько в трубі і по трубі дзюрчить вода, зараз все трішки підсохне то термогерметиком завалю. А так саме конденсату нема, труба розпечена.

Опубліковано

Проблема в димоході - потрібно утеплити.

Назовні практично до дашка, всередині принаймні верхні дві третини висоти.

Коли котел працює на повну потужність - температури вихлопу вистачає для прогрівання майже всього

комину, коли прогорають дрова, або в задушеному режимі - температури вихлопу не вистачає.

Зимою може взагалі перекрити комин смолами, а через морозну ніченьку конденсатом переморозити - ще та забава буде.

Заархівовано