Така ситуація: коли я був на роботі до нас прийшли електрики замінити електролічильники. І коли вони налаштовували то дали при налаштуванні більшу напругу, в результаті згоріла побутова техніка. Я можу щось пред'явити Волиньобленерго, чи це безрезультатно!!! Підкажіть може у кого була схожа ситуація!

Опубліковано

Я сам електрик. Напругу з щитка повисити неможливо. Може щось напутали і дали дві фази замісь фази і нуля, а потім виправили помилку.

По своєму досвіду знаю, що техніка горить коли в квартиру йде дві фази. Це сама найгірша аварія, яка може бути. Вона може привести навіть до пожару. Автомати при таких розкладах не вибивають. Якщо на щиток відгорає центральний нуль(а з щитка підключені 4 квартири) примірно в двух квартирах буде напруга до 100 вольт(тускло горять лампочки), а в інших двух до 320 вольт(яскраво грять лампочки, потім стріляють, перегорають найперше - телевізори, блоки живлення в комп"ютерах, радіотелефони, деколи стіралки і зовсім рідко холодильники.) Я бачив десятки таких аварій тільки в цьому році. Люди зазвичай ремонтують все за свій кошт, але попадаються дотошні і ЖЕК ремонтує їм. Чи можна щось добитись в Волиньобленерго - не знаю(((

Опубліковано

ноль забыли дать, это нормально, ремонт за свой счет

Я сам електрик. Напругу з щитка повисити неможливо. Може щось напутали і дали дві фази замісь фази і нуля, а потім виправили помилку.

шо значит неможливо? а две фазы это разве не повысили? :) 380В сразу и все

Опубліковано

Підараси вони, а не електрики, якщо таку фігню роблять. І за такі експерименти потрібно наказувати матеріально. Тільки довести щось дуже складно. Але і здаватися так просто не варто, імхо. Накатайте скаргу на ім"я начальника міської філії, вкажіть дату виконання робіт, адресу, перелік обладнання, що вийшло з ладу внаслідок дій їхніх "висококваліфікованих спеціалістів", і нехай розбираються. Я думаю, не складно буде знайти, хто саме був виконавцем роботи.

Опубліковано
Автомати при таких розкладах не вибивають.
А що може в такому випадку вберегти техніку? ПЗВ чи реле напруги?
Опубліковано

ставлять "жучки" в розетки, які перегорають від перенапруги 220-230+ і все. "Жучок" вартує фігню. Хай но я перепитаю в швагра. Половина Росії вже таку фігню має. Надійно. Він в селі собі таке зробив, а там пере-напруга чи недо-напргуга - звичне явище!

Опубліковано

SysR, тут під "жучком" напевно розуміється звичайний варистор, який при підвищенні напруги зменшує свій опір, через що через нього починає протікати великий струм, внаслідок чого і вибивають автомати.

Опубліковано

ставлять "жучки" в розетки, які перегорають від перенапруги 220-230+ і все. "Жучок" вартує фігню. Хай но я перепитаю в швагра. Половина Росії вже таку фігню має. Надійно. Він в селі собі таке зробив, а там пере-напруга чи недо-напргуга - звичне явище!

тут під "жучком" напевно розуміється звичайний варистор, який при підвищенні напруги зменшує свій опір, через що через нього починає протікати великий струм, внаслідок чого і вибивають автомати.

а можна детальніше, про той "жучок"-варистор? де його взять і схема включення?

Опубліковано
тут під "жучком" напевно розуміється звичайний варистор, який при підвищенні напруги зменшує свій опір, через що через нього починає протікати великий струм, внаслідок чого і вибивають автомати.
Колхоз справа добровільна ;)

На дворі 21 століття, з цим завданням справляється реле напруги мене цікавить трохи інше, як захиститись коли в квартиру подадуть 2 фази, по ідеї реле має відсікти споживачів.

Опубліковано

а можна детальніше, про той "жучок"-варистор? де його взять і схема включення?

http://www.rcscompon...CR-20D391K.html

VCR-20D%20series%20.jpg

Uраб AC/DC, В: 250/320

Uвар, В: 390(351-429)

Макс. напряжение и ток срабатывания, В@A: 650@100

Iмакс.(8/20мкс): 6500

Мощность, Вт: 1,0

Зустрічав подібні в переносках типу "SVEN". В дії чи опісля дії - небачив.

Схема підключення проста - одною ногою на фазу, іншою на нуль. Можна пару штук паралельно.

Опубліковано

Я собі поставив в квартирі ПЗВ + реле напруги, тепер сплю спокійно.

Згоден. Але якби я робив ремонт УСЬОГО в квартирі, чи в новій, тоді так. Щиток з коридора загального в квартиру в стіну в ящик, і там вже все собі мутити. Захисти, розеточну групу, освітлювальну групу - все розмежувати.

На даному етапі - мені дешевше буде поставити варистора в кожну розетку.

А по темі говорячи. Довести щось майже не реально. Була колись в сестри така проблема. Щоб засвідчити перенапругу, в той момент повинен був електрик заміряти і засвідчити. А ніхто цього не зробить! Йому важливіша робота! А станеш сваритися з ЖЕК-ом, то прийде "комісія" яка скаже "ОГО! Скільки увас різної техніки! Не можна - ви самі винні, все включили от щось і поломалося! "

халепа.

Опубліковано
На даному етапі - мені дешевше буде поставити варистора в кожну розетку.
Достатньо в одну, ближче до автомата, а ще краше прямо на автоматі, його принцип замкнути мережу коли напруга вийде за межі допустимого, щоб зпрацював автомат захисту по струму і відімкнув споживачів. Якщо в тебе ще автомат з СРСР то краще замінити на сучасний, аналогічний по номіналу.

Додано: хоча може краще в кожну, ІМХО в любому випадку це не дуже безпечно для старої проводки.

До речі реле напруги запам'ятовує мінімальну і максимальну напругу яку воно відключало, відкрутитись тут вже буде важче, це вже може бути прийняте як доказ.

Опубліковано

Згоден. Але якби я робив ремонт УСЬОГО в квартирі, чи в новій, тоді так. Щиток з коридора загального в квартиру в стіну в ящик, і там вже все собі мутити. Захисти, розеточну групу, освітлювальну групу - все розмежувати.

На даному етапі - мені дешевше буде поставити варистора в кожну розетку.

Я саме так і роблю (ремонт УСЬОГО). Але це можна зробити і в загальному щитку.

Опубліковано

Я собі поставив в квартирі ПЗВ + реле напруги, тепер сплю спокійно.

Оце саме правильно. Ставиться в щитку елементарно. Кому потрібно виконати таку роботу - пишіть в приват.
Опубліковано

Кому потрібно виконати таку роботу - пишіть в приват.

Як вирішуєте проблему відсутності заземлення в щитку?

Опубліковано

Виходячи з дому вимикайте, що можна з розеток (зрозуміло - не холодильник)) ). На Соборності 42а недавно був такий випадок. В щитку потрошку підгорав і зрештою відвалився загальний нуль на корпусі. Чоловік приходить додому, а там повно диму. Димить комп"ютер. Він був виключений, але не вийнятий з розетки. Якби жилець прийшов пізніше - квартира б вигоріла. В сусідній квартирі вийшов зладу комп, телевізор і дві переноски. І ще в одній квартирі не пам"ятаю що згоріло.

Щиток в старих радянських будинках заземлений завжди з робочого нуля і в цьому заложена бомба, бо на нуль завжди йде нагрузка і він часом перегорає. Повторюсь - це найгірша аварія яка може бути. В нових будинках крім трьох фаз і нуля, йде п"ятий заземляючий провід, на якому немає нагрузок. Оце діло!

Опубліковано
Як вирішуєте проблему відсутності заземлення в щитку?
Ніяк вона не вирішується, якщо землі немає то її немає.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7zBKFy--bJE

Проблема вирішується просто - з електрощитової до щитка тягнеться провід і заземлює щит надійно. Перекос фаз тоді не загрожує. А то представте як буває - на другому поверсі в дев"ятиповерхівці повністю відгорає нуль і на верхні поверхи пішов перекос фаз. Куча згорівшої техніки. Пів року назад така ситуація була на Соборності 37а.
Опубліковано
Проблема вирішується просто - з електрощитової до щитка тягнеться провід і заземлює щит надійно. Перекос фаз тоді не загрожує. А то представте як буває - на другому поверсі в дев"ятиповерхівці повністю відгорає нуль і на верхні поверхи пішов перекос фаз. Куча згорівшої техніки. Пів року назад така ситуація була на Соборності 37а.
Справа в тому, що контур заземлення ведеться окремо, подалі від щитової арматурою в землю і ні в якому разі не до труб і всього що з ними може бути звязано, а також громовідводів. А ще не доведи Боже щоб там трубу прорвало.

Як будете у підвалі арматуру забивати? ;)

Опубліковано

SysR провід прикручується на корпус в електрощитовій, який вже заземлений контуром і занулений з підстанції. Нічого "копати і забивати" не потрібно :0161:

Опубліковано
провід прикручується на корпус в електрощитовій, який вже заземлений контуром і занулений з підстанції. Нічого "копати і забивати" не потрібно

Це називається занулення ;) Ну а щиток так, заземлений має бути.

У мене в будинку щиток занулений. Землю хіба вести окремим дротом в землю. Тут в цьому весь сенс коли нуль перегорить, або фаза на корпус проб'є.

Ось так це виглядає: