Перейти до змісту

Електроопалення


Irina_G

Рекомендовані повідомлення

Цікавить, чи є  серед бордівчан власники будинків, які опалюються електричними котлами і мають знижений тариф та дво-зонний лічильник? В зв’язку з сьогоднішніми цінами на газ, замислились чи варто його проводити до будинку...

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

34 хвилин тому, Irina_G сказано:

Цікавить, чи є  серед бордівчан власники будинків, які опалюються електричними котлами і мають знижений тариф та дво-зонний лічильник? В зв’язку з сьогоднішніми цінами на газ, замислились чи варто його проводити до будинку...

зараз і дрова не дешеві, але, принаймі, серед постачальників дров є реальна конкуренція. А от чи з газом чи з електрикою ви будете мати справу з монополістами. І найближчим часом у зв"язку з "створенням ринку" електричної енергії кВт буде дорожчати. Тому, подумайте краще над варіант хорошого твердопаливного котла з автоматикою.

P.S. У цій справі не фахівець, але бачу логіку саме у такому рішенні.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

ми цю зиму опалювали електрокотлом. правда площа невелика, 55м.кв. в місяць платили біля 2000грн. але то повністю. крім котла ще електроплита  , купа побутових приладів і електроінструменту.

хотіли купляти твердопаливний котел . порахували, що на теперішню площу, біля 130м потрібно  300000грн, щоб все зробити правильно і надійно. взяли електрокотла) за 6500грн. 

парове підвели до шведськоі пічки. на цю зиму буде комбіноване опалення.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

десь була вже тут така тема...

 

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

В 23.05.2019 в 17:26, Irina_G сказал:

Цікавить, чи є  серед бордівчан власники будинків, які опалюються електричними котлами і мають знижений тариф та дво-зонний лічильник? В зв’язку з сьогоднішніми цінами на газ, замислились чи варто його проводити до будинку...

Є

Лічильник двозонний + тариф на опалення (це в період опалення 45 коп за кіловат вночі і 90 вдень). Пільговий тариф тільки на 3000 кіловат

Опалюється поки тільки перший поверх, біля 160 квадрітів, половина тепла підлога, половина радіатори.

Зимою було біля 6 тищ кіловат, правда хата поки зовсім не утеплена, криша також не утеплена. І зверху трохи піддувало холодом.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

трішки тут  Електричне опалення, трішки тут порахували Електричні котли , поради , відгуки.

А про "замислитись чи переходити" ось в цій темці холіварили Як найкраще влаштувати опалення в будинку?

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

On 24.05.2019 at 19:27, WebTraveller сказано:

Є

Лічильник двозонний + тариф на опалення (це в період опалення 45 коп за кіловат вночі і 90 вдень). Пільговий тариф тільки на 3000 кіловат

Опалюється поки тільки перший поверх, біля 160 квадрітів, половина тепла підлога, половина радіатори.

Зимою було біля 6 тищ кіловат, правда хата поки зовсім не утеплена, криша також не утеплена. І зверху трохи піддувало холодом.

Дякую за відгук! 6000 кВт це за місяць чи за зиму?

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Логічно,  що за місяць 6тис.  Але у вас легко може бути у 2 рази менше,  а може бути і більше.  Все залежить від тепловтрат. 

Якщо будинок функціонує і опалюється зараз газом,  то найточніший варіант розрахунку,  це взяти ваші витрати газу, і орієнтовно перевести в кіловати електроенергії.  Орієнтовно один куб газу - це 8-8,5 кіловат.  А далі підставляєте ціни,  і робите висновки.  

Порівнювати свій будинок з якимось іншим (навіть подібним по площі), то це - як пальцем в небо,  різниця може бути дуже великою. 

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

8 часов назад, Irina_G сказал:

Дякую за відгук! 6000 кВт це за місяць чи за зиму?

За місяць звичайно))

Але хата велика і неутеплена. Цього року утеплюсь, думаю в 4 тис кВт буду вкладатись

Ну і в мене все на електриці, електроплита, духовка, посудомийка і т.д. і т.п.

Так що 6 тис це зовсім небагато))

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

1 година тому, WebTraveller сказано:

Ну і в мене все на електриці, електроплита, духовка, посудомийка і т.д. і т.п.

А скільки це добро зараз накручує?,  віднявши можна прикинути скільки з 6тис. суто на опалення йшло. 

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

4 минуты назад, Unknown сказал:

А скільки це добро зараз накручує?,  віднявши можна прикинути скільки з 6тис. суто на опалення йшло. 

Біля тищі кВт в міс

Тобто десь 5 на опалення

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Будинок 195 м.кв. Утеплено пінопластом 12 см.

Опалювальна площа. 160 м.кв.

Котел Kospel ECKO L2 - 12 кВт.

Перший поверх тепла підлога - 70 м.кв. + 1 батарея. Терморегулятор кімнатний. Гістерзіс 0,2 градуси. Налаштований на час присутності  в хаті - 20,6 градусів (включається за 2 години до приходу), на ніч і відсутність - 19,6. Субота/неділя - температура 20,6 градусів з 8 до 23 години.

Другий поверх тепла підлога 15 м.кв. + 4 батареї прикручені на 2ку. Тобто десь 15-16 градусів, щоб не замерзало.

Лічильник однозонний. Тариф 0,90 грн/кВт.

 

Намотка електроенергії зі всіх приладів, в т.ч. бойлер, котел опалення, індукційна плита і електродуховка. Березень - 1200 кВт починаючи з 15 числа. Квітень - 900 кВт за весь місяць.

Слід врахувати, що ці 2 місяці були відносно теплими і середня температура вночі була на рівні нуля, вдень 5-15 градусів. Тому котел був більше виключений, ніж працював. Так то, думаю за березень мало би бути десь 1800-2000 кВт. Січень-лютий в районі 3000-3500, враховуючи те, що в цьому році сильних морозів не було.

 

Поясню ще чому не ставив двозонного лічильника. Ми відчуваємо себе значно здоровіше, коли вночі трішки прохолодніше, повітря не перевантажене теплом. Дитина не хворіє. 20,4-20,8 комфортна для нас температура вдень. Тому топити вночі тільки для того, щоб зекономити, - не бачу ніякого сенсу. Звичайно, якщо був би встановлений буфер, хоча б на тонну, тоді був би профіт гріти його вночі, а ганяти воду по системі вдень.

 

Наразі так як є мене влаштовує.

 

 

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

10 минут назад, Boomboxic сказал:

Тому топити вночі тільки для того, щоб зекономити, - не бачу ніякого сенсу. Звичайно, якщо був би встановлений буфер, хоча б на тонну, тоді був би профіт гріти його вночі, а ганяти воду по системі вдень.

Ми на ніч постійно вмикаєм пралку, посудомийку. Небагато, але економить трохи нічним тарифом

Ну й відповідно котел вночі працює по 45 коп.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

1 година тому, Boomboxic сказано:

Звичайно, якщо був би встановлений буфер, хоча б на тонну, тоді був би профіт гріти його вночі, а ганяти воду по системі вдень.

Правильний хід думок.  Але,  для максимальної економії, буфер вам потрібен десь 1.5-2 тони,  хоча і 1 теж непогано. 

Грубо рахую,  що на нагрів тони води на плюс один градус потрібно десь 1,1-1,2 кіловата.  У вас взимку споживання десь 3тис., отже в середньому десь 100 кіловат на добу.  Припускаю дельту в Баку десь 40 градусів (від 40 до 80), тому 1 тона вміщує  44-48 кіловат енергії при такій дельті. В принципі коригуєте мої цифри під свої параметри,  і маєте досить точну і обгрунтовану цифру об'єму теплоакумулятора. 

Так можна реально порахувати економічну доцільність теплоакумулятора. 

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

В мене ТА 1.8 тони, заводський,  нагружений на ТП котел. Приміщення 200 квадрат, хватає в акурат :) Котел 35 квт., ще   160 літрів бойлер "косвеннік" грузить.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

1 година тому, Harddriver сказано:

В мене ТА 1.8 тони, заводський

Яку максимальну температуру по інструкції пропонують тримати? 

Ну і яку робочу дельту реально використовуєш (від - до)  ?

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

70-60-50, (температура верх-середина-низ) При морозах, пробував гнати вище - система починає дуріти (насоси-термогегулятори  і особливо ляцька рециркуляція <_<) Коли температура  "около нуля" - 60-50-40, на добу фатає. Будинок ДОБРЕ утеплений, (рахував тут).  Бочка прогрівається котлом за 4 години. Що таке "дельта" ?

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

14 минут назад, Harddriver сказал:

. Що таке "дельта" ?

Дельта - це різниця.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

31 хвилин тому, Harddriver сказано:

70-60-50, (температура верх-середина-низ) При морозах, пробував гнати вище - система починає дуріти (насоси-термогегулятори  і особливо ляцька рециркуляція <_<) 

Я щось думав що дельта точно вища 20 градусів,  дивно, чому хоча б до 80 нормально не працює. 

 

Скільки сам бак коштував,  і скільки об'вязка,  яка добавляється при його встановленні? Цікаво грубо хоча б прикинути окупність такого задоволення :)

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Десь за 10 тис., брав готовий, бо треба було доки.-сертифікати на організацію.  Але роблять хлопці і десь під Луцьком, дешевше - в рази. І випробовують страшними атмосферами. Шукайте, вони в неті є. Можна і самому зробити - все, що потрібно-  підходяща товста бочка з металолому, толковий газозварник,  пару рулонів базальтового утеплювача, плівка - стрейч по-верху,  Бюджет- копійчаний :)

 

Гугліть, в Ютубах там такого хвалькування - валом :)

 

Обвязка - "трьохходовика" механічного з термостатом всередині   вистачить. Можна навіть і без нього - повне ручне регулювання :) (малий круг-великий круг, як в автомобілі)  Чорна широка труба на котел і обратку з оного, далі через муфти піде звичайний ППР. Ще терморегулятори трохи потягнуть, але і на комп котла можна  частково навішувати різні задачі. Можете заїхати до мене на господарство (хостел), побачите "опит, син ошибок трудных" :)

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Заархівовано