Yurik85 Опубліковано 3 Грудня, 2014 в 19:52 #1 Опубліковано 3 Грудня, 2014 в 19:52 Потрібна допомога по системі опалення.Була колишня система водяного опалення ("обратка"), да не наї було підключено додатково 3 радіатора та встановлено насос.Додаткові радіатори підключені по трубках меншим діаметром (22) від основної системи до розвилки і від розвилки до радіатора - діаметр 20, з’явилась проблема... не всі радіатори гріють і гріють не так як мали би (відносно основної).Потрібна допомога, по можливості виїзд на місце (15 км від Луцька).
ChB Опубліковано 3 Грудня, 2014 в 22:39 #2 Опубліковано 3 Грудня, 2014 в 22:39 Намалюйте схему, а ще краще сфотографуйте і викладіть тут, щоб можна було для початку дистанційно визначити, де проблема.
Yurik85 Опубліковано 4 Грудня, 2014 в 07:05 Автор #3 Опубліковано 4 Грудня, 2014 в 07:05 1 фото - врізка насоса в стару систему + труба що справа йде до розвилки (2 фото), внизу так само врізались в холодну, відстань від котла до розвилки - 3 метри, від розвилки до радіаторів приблизно 5м. по трубах. Радіатори підключені стандартно...
Профессиона́л Опубліковано 4 Грудня, 2014 в 07:29 #4 Опубліковано 4 Грудня, 2014 в 07:29 1. фільтр грубої очистки невірно встановлений. Сміття має затримуватися сіточкою і опускатися вниз. В Вас встановлений навпаки.2. Більшість теплоносія(води) насос прокачує через байпас. На байпасі варто було встановити шаровий кран, яким можна легко відрегулювати потік.3. Якщо діаметр труб основної системи значно більший за діаметр додатково встановлених труб, то варто їх зменшити, встановивши шарові крани, які призакрити до потрібної межі. Теплоносій завжди рухається тудою, де менший опір.
Yurik85 Опубліковано 4 Грудня, 2014 в 07:38 Автор #5 Опубліковано 4 Грудня, 2014 в 07:38 В результаті: фільтр переставити нагору насоса? я так зрозумів, причина в тому, що вода просто слабо циркуює в доданій системі, майже все йде в стару?
Профессиона́л Опубліковано 4 Грудня, 2014 в 07:42 #6 Опубліковано 4 Грудня, 2014 в 07:42 В результаті: фільтр переставити нагору насоса? я так зрозумів, причина в тому, що вода просто слабо циркуює в доданій системі, майже все йде в стару? 1. ні, фільтр завжди ставиться до насосу. Його потрібно поставити відразу за шаровим краном, а після того робити поворот вгору до насоса. Або поміняти місцями шаровий кран з фільтром. Суть в тому, що отвір очистки завжди має бути внизу. Ось наглядно його будова: 2. Більшість води циркулює по малому колу.
Yurik85 Опубліковано 4 Грудня, 2014 в 08:13 Автор #7 Опубліковано 4 Грудня, 2014 в 08:13 2. там клапан по ідеї має блокувати таке коло...
woodwork Опубліковано 4 Грудня, 2014 в 08:16 #8 Опубліковано 4 Грудня, 2014 в 08:16 Ну а завоздушення системи не розглядаєте?
Профессиона́л Опубліковано 4 Грудня, 2014 в 08:21 #9 Опубліковано 4 Грудня, 2014 в 08:21 2. там клапан по ідеї має блокувати таке коло... Зробите ось так, відрегулюєте крани і буде Вам щастя:
Yurik85 Опубліковано 4 Грудня, 2014 в 08:24 Автор #10 Опубліковано 4 Грудня, 2014 в 08:24 Ну а завоздушення системи не розглядаєте?розгладяли в першу чергу... але від рекомендацій як перевірити, усунути не відмовлюсь )
Профессиона́л Опубліковано 4 Грудня, 2014 в 08:28 #11 Опубліковано 4 Грудня, 2014 в 08:28 Ну а завоздушення системи не розглядаєте?розгладяли в першу чергу... але від рекомендацій як перевірити, усунути не відмовлюсь )Якщо при роботі насосу чути шум в найвищих точках опалювальної системи. Зазвичай в радіаторах ставлять кран Маєвського для спускання повітря. Якщо найвища точка припадає на трубу, то в тому місці ставлять автоматичний спускач повітря.
Yurik85 Опубліковано 4 Грудня, 2014 в 08:32 Автор #12 Опубліковано 4 Грудня, 2014 в 08:32 Ну а завоздушення системи не розглядаєте?розгладяли в першу чергу... але від рекомендацій як перевірити, усунути не відмовлюсь )Якщо при роботі насосу чути шум в найвищих точках опалювальної системи. Зазвичай в радіаторах ставлять кран Маєвського для спускання повітря. Якщо найвища точка припадає на трубу, то в тому місці ставлять автоматичний спускач повітря.так на радіаторах є такі...
Yurik85 Опубліковано 4 Грудня, 2014 в 09:51 Автор #13 Опубліковано 4 Грудня, 2014 в 09:51 2. там клапан по ідеї має блокувати таке коло... Зробите ось так, відрегулюєте крани і буде Вам щастя: Ціна питання? довести все до нормального виду...
Igoryoshek Опубліковано 4 Грудня, 2014 в 10:16 #14 Опубліковано 4 Грудня, 2014 в 10:16 На скільки я знаю шаровий кран не призначений для регулювання потоку середовища, а лише для відкривання та закривання (запірна арматура).
Профессиона́л Опубліковано 4 Грудня, 2014 в 10:32 #15 Опубліковано 4 Грудня, 2014 в 10:32 На скільки я знаю шаровий кран не призначений для регулювання потоку середовища, а лише для відкривання та закривання (запірна арматура). Звичайно можна провести повноцінний розрахунок, замінити труби на відповідного діаметру... поставити трьохходові клапани, датчики температури... можна й електромагнітні засувки втюхать. Практика показує, що достатньо звичайних шарових кранів і трішки розуміння роботи системи, щоб правильно налаштувать циркуляцію. До того ж це найдешевший варіант, а якість роботи системи нічим не поступається.
Yurik85 Опубліковано 4 Грудня, 2014 в 10:57 Автор #16 Опубліковано 4 Грудня, 2014 в 10:57 Хто може доробити і за скільки? болгаркою і зварочним апаратом забезпечую
Pr0ektant Опубліковано 4 Грудня, 2014 в 11:14 #17 Опубліковано 4 Грудня, 2014 в 11:14 2. там клапан по ідеї має блокувати таке коло... Зробите ось так, відрегулюєте крани і буде Вам щастя: Краще кран ставити перед фільтром, щоб можна було його обслуговувати без проблем
Alto®WoLF Опубліковано 6 Грудня, 2014 в 23:11 #18 Опубліковано 6 Грудня, 2014 в 23:11 Не буду відкривати нову тему , але також є питання до вас. Маю нову систему опалення вдома але її ще не запускав, скажіть що краще в систему лити? Спеціальну рідину для систем опалення чи звичайну воду..... літраж приблизно 50л., та ще запитання ... хто може закачати рідину в систему. Дякую
Igoryoshek Опубліковано 7 Грудня, 2014 в 08:20 #19 Опубліковано 7 Грудня, 2014 в 08:20 50 літрів не є багато можна потратитись на спеціальну рідину.
Atarax Опубліковано 8 Грудня, 2014 в 12:52 #20 Опубліковано 8 Грудня, 2014 в 12:52 На скільки відомо жоден виробник котлів не вказує що можна користуватись "спеціальною рідиною". Якщо не планується відключання системи опалення на зиму то лийте звичайну водопровідну воду, або після пом"якшувача, якщо маєте. Закачати елементарно якщо маєте звичайний садовий/городний пульверизатор. Просто підєднуєте до системи, 20 хв і все готово.
vadi9090 Опубліковано 2 Червня, 2015 в 11:14 #22 Опубліковано 2 Червня, 2015 в 11:14 2. там клапан по ідеї має блокувати таке коло... Зробите ось так, відрегулюєте крани і буде Вам щастя: ЦЕ зроблено НЕ правильно .
vadi9090 Опубліковано 2 Червня, 2015 в 11:25 #23 Опубліковано 2 Червня, 2015 в 11:25 Чистої води реклама . А поліпропілен так паяють лише інваліди , а не криворукі ...
Scorpio Опубліковано 2 Червня, 2015 в 12:35 #24 Опубліковано 2 Червня, 2015 в 12:35 При чому хороша правильна реклама яка діє. І у нас по ходу більшість майстрів криворукі інваліди
Oksana04 Опубліковано 3 Червня, 2015 в 11:37 #25 Опубліковано 3 Червня, 2015 в 11:37 Питання.Є проект, в якому вказано, що труби на опалення мають бути мідні.Люди радять металопластикові.Підкажіть яка різниця? Які краще?
Рекомендовані повідомлення