Перейти до змісту

Допомога по системі опалення


Yurik85

Рекомендовані повідомлення

Потрібна допомога по системі опалення.

Була колишня система водяного опалення ("обратка"), да не наї було підключено додатково 3 радіатора та встановлено насос.

Додаткові радіатори підключені по трубках меншим діаметром (22) від основної системи до розвилки і від розвилки до радіатора - діаметр 20, з’явилась проблема... не всі радіатори гріють і гріють не так як мали би (відносно основної).

Потрібна допомога, по можливості виїзд на місце (15 км від Луцька).

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Намалюйте схему, а ще краще сфотографуйте і викладіть тут, щоб можна було для початку дистанційно визначити, де проблема.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

1 фото - врізка насоса в стару систему + труба що справа йде до розвилки (2 фото), внизу так само врізались в холодну, відстань від котла до розвилки - 3 метри, від розвилки до радіаторів приблизно 5м. по трубах. Радіатори підключені стандартно...

post-9150-0-15441800-1417676418_thumb.jp

post-9150-0-56859700-1417676559_thumb.jp

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

1. фільтр грубої очистки невірно встановлений. Сміття має затримуватися сіточкою і опускатися вниз. В Вас встановлений навпаки.

2. Більшість теплоносія(води) насос прокачує через байпас. На байпасі варто було встановити шаровий кран, яким можна легко відрегулювати потік.

3. Якщо діаметр труб основної системи значно більший за діаметр додатково встановлених труб, то варто їх зменшити, встановивши шарові крани, які призакрити до потрібної межі. Теплоносій завжди рухається тудою, де менший опір.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

В результаті: фільтр переставити нагору насоса? я так зрозумів, причина в тому, що вода просто слабо циркуює в доданій системі, майже все йде в стару?

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

В результаті: фільтр переставити нагору насоса? я так зрозумів, причина в тому, що вода просто слабо циркуює в доданій системі, майже все йде в стару?

1. ні, фільтр завжди ставиться до насосу. Його потрібно поставити відразу за шаровим краном, а після того робити поворот вгору до насоса. Або поміняти місцями шаровий кран з фільтром. Суть в тому, що отвір очистки завжди має бути внизу. Ось наглядно його будова:

fil%60tr-gruboj-ochistki-akadi.jpg

2. Більшість води циркулює по малому колу.

47926ddbae5c.jpg

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

2. там клапан по ідеї має блокувати таке коло...

:)

Зробите ось так, відрегулюєте крани і буде Вам щастя:

2e3fc4c4286f.jpg

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Ну а завоздушення системи не розглядаєте?

розгладяли в першу чергу... але від рекомендацій як перевірити, усунути не відмовлюсь )

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Ну а завоздушення системи не розглядаєте?

розгладяли в першу чергу... але від рекомендацій як перевірити, усунути не відмовлюсь )

Якщо при роботі насосу чути шум в найвищих точках опалювальної системи. Зазвичай в радіаторах ставлять кран Маєвського для спускання повітря. Якщо найвища точка припадає на трубу, то в тому місці ставлять автоматичний спускач повітря.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Ну а завоздушення системи не розглядаєте?

розгладяли в першу чергу... але від рекомендацій як перевірити, усунути не відмовлюсь )

Якщо при роботі насосу чути шум в найвищих точках опалювальної системи. Зазвичай в радіаторах ставлять кран Маєвського для спускання повітря. Якщо найвища точка припадає на трубу, то в тому місці ставлять автоматичний спускач повітря.

так на радіаторах є такі...

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

2. там клапан по ідеї має блокувати таке коло...

:)

Зробите ось так, відрегулюєте крани і буде Вам щастя:

2e3fc4c4286f.jpg

Ціна питання? довести все до нормального виду...

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

На скільки я знаю шаровий кран не призначений для регулювання потоку середовища, а лише для відкривання та закривання (запірна арматура).

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

На скільки я знаю шаровий кран не призначений для регулювання потоку середовища, а лише для відкривання та закривання (запірна арматура).

Звичайно можна провести повноцінний розрахунок, замінити труби на відповідного діаметру... поставити трьохходові клапани, датчики температури... можна й електромагнітні засувки втюхать. :D

Практика показує, що достатньо звичайних шарових кранів і трішки розуміння роботи системи, щоб правильно налаштувать циркуляцію. До того ж це найдешевший варіант, а якість роботи системи нічим не поступається.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

2. там клапан по ідеї має блокувати таке коло...

:)

Зробите ось так, відрегулюєте крани і буде Вам щастя:

Краще кран ставити перед фільтром, щоб можна було його обслуговувати без проблем

post-3470-0-72133100-1417691613_thumb.jp

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Не буду відкривати нову тему , але також є питання до вас. Маю нову систему опалення вдома але її ще не запускав, скажіть що краще в систему лити? Спеціальну рідину для систем опалення чи звичайну воду..... літраж приблизно 50л., та ще запитання ... хто може закачати рідину в систему. Дякую

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

На скільки відомо жоден виробник котлів не вказує що можна користуватись "спеціальною рідиною". Якщо не планується відключання системи опалення на зиму то лийте звичайну водопровідну воду, або після пом"якшувача, якщо маєте. Закачати елементарно якщо маєте звичайний садовий/городний пульверизатор. Просто підєднуєте до системи, 20 хв і все готово.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

  • 5 місяців потому...

2. там клапан по ідеї має блокувати таке коло...

:)

Зробите ось так, відрегулюєте крани і буде Вам щастя:

2e3fc4c4286f.jpg

ЦЕ зроблено НЕ правильно .

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Чистої води реклама . А поліпропілен так паяють лише інваліди , а не криворукі ...

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

При чому хороша правильна реклама яка діє. І у нас по ходу більшість майстрів криворукі інваліди :)

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Питання.

Є проект, в якому вказано, що труби на опалення мають бути мідні.

Люди радять металопластикові.

Підкажіть яка різниця? Які краще?

Посилання на коментар