Тут можна почитати теорію про реактивну складову потужності, яку і має компенсувати даний прилад.

А якщо в двох словах, то якщо не використовуються потужні асинхронні двигуни, зварювальні трансформатори, індукційні печі то цей прибор нічо не дасть.

Ну це за умови що він не на*ка і заявлені параметри відповідають дійсності.

А тут мона почитати шо народ думає про ці компенсатори.

Опубліковано

В мене менший брат такий кинувся продавати, брав собі на пробу фігня, на стрілочних приборах вроді стрілка падає а на електронному тестері ніяких змін. Якщо електронний лічильник - не канає. Перевіряв особисто на спір. Після того він перестав їх продавати.

Опубліковано

А на електронному лічильнику і не повинен, звичайній електронній лічильник рахує тільки активну енергію.

Скоріш за все той прибор являє собою батарею конденсаторів, який в теорії мав би піднімати cosφ, а на практиці там не все так просто, і для максимального ефекту конденсаторі мають бути розраховані під конкретне значення реактивної потужності.

При використанні таких штук може з'явитись і не дуже хороша річ, така як резонанс, тоді замість помогать, така штука буде шкодить.

Опубліковано

Ну а я що казав, конденсатор і ще трохи непотрібної фігні.

Правда ІМХО на цій схемі троха загнули з ємністю конденсаторів, мабуть малось на увазі не фаради, а мікрофаради.

Опубліковано

Lisovic правий, для побутового призначення - ніякого різону брати їх немає.

для стабільності утримання cosφ, якщо не помиляюсь в межах 0,96 - має бути точно розрахова батарея конденсаторів, на відповідну споживаєму потужність (ток) і ясна річ логіка яка управляє підключенням\відключенням елементів в батареї для стабільності того таки cosφ.

Зачасту подібні девайси виготовляються під конкретний об"єкт і розрахуовуються під  конкретних споживачів

Опубліковано

Lisovic правий, для побутового призначення - ніякого різону брати їх немає.

для стабільності утримання cosφ, якщо не помиляюсь в межах 0,96 - має бути точно розрахова батарея конденсаторів, на відповідну споживаєму потужність (ток) і ясна річ логіка яка управляє підключенням\відключенням елементів в батареї для стабільності того таки cosφ.

Зачасту подібні девайси виготовляються під конкретний об"єкт і розрахуовуються під  конкретних споживачів

Пробував на різних типах нагрузки , мотори лампочкипрості, денного світла трансформатори , грався всі вихідні. На різних типах лічильників. Ефекту 0.

Опубліковано
Пробував на різних типах нагрузки , мотори лампочкипрості, денного світла трансформатори , грався всі вихідні. На різних типах лічильників. Ефекту 0.

а треба 3-5,5-7-11-22-50 КВт двигуни, десяток частотних перетворювачів, освітлення так 20-30 ламп ДРЛ, ДРІ, 2-3 совдеповські трансформаторні звар. апарати + 2-3 інвернорні - тоді ефект буде, перевірено 100% )) 