Потрібно підключити мотор 12Вольт 25Вт, на відстань 25метрів.

хочу використати телефонний кабель, кабель 4-жильний твердий. Мідь 0,4-0,5 мм

БП 12В 2А

у мене виходять втрати мінус 2.3Вольта

bd146e2dcb5badf6dbde290218f1ecaa.jpg

Опубліковано

ну нормально, поміряй опір провода мультіметром

або інший кабель, або перетворювач біля мотора

або БП на 15-16-19В

Опубліковано

або якщо бп трансформаторний то трансформатор біля розеточки а біля мотора випрямляюча частина,

якщо імпульсний то кабель потовще і дивись на опір, чим менше тим менше падіння

Опубліковано

Тут э ще один нюанс, в момент пуску струм може бути значно вищим за номінальний, і відповідно втрати в кабелі суттєво зростуть.

Опубліковано

твій моторчик споживає в номіналі 2,08А (I=P\U), це вже впритик, в момент старту легко двигун може захотіти 6-8А, а тут ще й втрати на довжині хіленького дротика...

з практики, ІР-камера не завелась на стоковому, імпульсному бж, коли йому наростили хвоста 5м з витої пари, довелося використовувати потужніший блок.

Опубліковано

незнаю що за кабель мені попався но на кінці вийшло 0вольт. ось так...

хоч бери та 220 підключай....

Опубліковано

незнаю що за кабель мені попався но на кінці вийшло 0вольт. ось так...

хоч бери та 220 підключай....

шось наплутав, може так як я колись перевіряв неввімкнувши в розетку :)

попарно перевіряв краще, но флешку грохнув :)

Опубліковано

підключаючи ел. замки хвірток чи відео камери на 12 в на відстані ~ 25 м використовую кабель 2*1,5 мм2, втрат ніколи практично не було

Опубліковано

f21fcb6c90d54e71303db82b190f7b63.png

Судячи з софту, падіння напруги має бути 3.5 В, одне діло коли передаємо напругу скажімо у 40 В, тоді 3.5 В це менше 10% навіть інше коли 12, тобто ~30%. Для передачі змінного струму по тих же проводах втрати будуть приблизно в двічі менші.

Отже, виходів я бачу кілька:

- Підняти напругу на скільки це можливо, прийдеться потратитись на dc dc підвищувальний перетворювач, наприклад

XL6009 і потім за допомогою dc dc понижувального перетворювача повернути назад потрібну напругу. Але думаю якщо скласти всі ККД то буде не дуже то велика цифра.

- Подати змінний струм і прямо коло споживача його випрямити, як тут пропонували вище.

- Наплювати на техніку безпеки, і подати... ні цього навіть не буду пропонувати...

P.S. Програму для розрахунків добавляю, можна погратись з цифрами.