Цікавлять конвектори з контролером


Рекомендовані повідомлення

Задача наступна: підключити біля семи конвекторів потужністю від 1500Вт до 2000Вт до одного контроллера, який би не тільки керував опаленням в кімнатах, але й мав функцію обмежувача потужності (не <5кВт/год, або <7кВт/год.) Хтось зустрічався?

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

можу взнати, а конвектори в вас вже є?

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Готових навряд чи знайдете. Найпростіший варіант - вмикати їх по черзі (наприклад перші 3шт, потім ще 2 та 2 на певний період часу)

У будь якому випадку до кожного з них має йти своя силова лінія

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

єдиним варіантом, за наявності конвекторів, виставляєте потрібну потужність на кожному з них, підключаєте до єдиного джерела струму, ставите на це джерело температурний регулятор на зразок цього http://www.naos.com....regulyator.html

заносите датчик в ту кімнату де має бути цільова температура,

терморегулятор по досягненні потрібної температури просто вимикає живлення,

доведеться підібрати відповідні потужності для інших кімнат.

навіть в українських конвекторах термія та wildwind (та ж сама Вінниця) є регулятори.

ці температурні регулятори тільки на 4 кіловата, малувато, треба шукати потужніші, але їх можливості дуже хороші.

тут є на 8.8 кв http://ukrrele.com/thermo-regulator.htm

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

єдиним варіантом, за наявності конвекторів, виставляєте потрібну потужність на кожному з них, підключаєте до єдиного джерела струму, ставите на це джерело температурний регулятор на зразок цього http://www.naos.com....regulyator.html заносите датчик в ту кімнату де має бути цільова температура, терморегулятор по досягненні потрібної температури просто вимикає живлення, доведеться підібрати відповідні потужності для інших кімнат. навіть в українських конвекторах термія та wildwind (та ж сама Вінниця) є регулятори.

І врезультаті першу годину працюють всі конвектори із загальною потужністю 7*1,5=10,5кВт! А проводка димить!

є регулятори.

І регулятори мабуть, швидше за все, тільки включають і виключають тени, а потужності ніяк не регулюють! В один момент усі 2кВт, в інший 0.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

І врезультаті першу годину працюють всі конвектори із загальною потужністю 7*1,5=10,5кВт! А проводка димить!

ну думаю хто хоче робити опалення конвекторами, той подбає про окрему лінію

крім того є два варіанта, або максимум потужності і мінімум часу роботи,

або ж на конветорі виставити третину-четвертину потужності і тоді буде довший час роботи при меншому навантажені

для тих хто не бачив сучасних конвекторів

general%20convector2.jpg

зліва панель управління потужністю

Посилання на коментар