Перейти до змісту

допоможіть порадою по електриці бойлера.


LENS

Рекомендовані повідомлення

Опубліковано
І тільки вмикнув, спрацювало УЗО :( може що не так поставив, подивіться, будь-ласка. Зараз зроблю
Вода була в бойлері на той момент?

так, бойлер повний води.

Можливо, щось я пропустив, проте ж запитаю.

В твому розумінні / випадку УЗО - диф. автомат чи диф реле.

В першому випадку вибиватиме і при кз і при наявності струмів витоку, в другому лише при струмах витоку.

Ось те, що я наз. УЗО

post-9570-0-84151900-1423747150_thumb.jp

  • Відповідей 101
  • Створено
  • Остання відповідь
Опубліковано

Ото ж перевір тестером чи ніде фаза не контактує з корпусом бойлера і чи ніде немає КЗ.

підкажіть, як це зробити :) маю мультиметр

post-9570-0-96766600-1423747274_thumb.jp

Опубліковано

Від'єднай дроти від тену. Тестер на прозвонку чи вимірювання опору на 200 Ом, одним щупом на жовто-зелений іншим по черзі звониш контакти тену (з водою).

Від'єднай проводи від чорної штуки з червоною кнопкою, прозвони її на КЗ з обох сторін. Між контактами з одного боку звонитись не повинно. Так само жоден контакт не повинен звонитись на корпус.

Опубліковано

Від'єднай дроти від тену. Тестер на прозвонку чи вимірювання опору на 200 Ом, одним щупом на жовто-зелений іншим по черзі звониш контакти тену (з водою).

Від'єднай проводи від чорної штуки з червоною кнопкою, прозвони її на КЗ з обох сторін.

від жовто-зеленого то контактів тенів показує 1. не змінюється. з червоною кнопкою також показує 1 з обох сторін

Опубліковано

Приєднай до чорної штучки 220 з одного боку і включи в розетку чи не виб'є, цим остаточно переконаєшся чи не в ній проблема.

Потім замість тену підключи настільну лампу через вилку (можна для тесту клеми примотати ізоляційною стрічкою до вилки), чи працюватиме. Тільки обережно нічого не замкни.

Опубліковано

LENS, такого не буває.

Доречі, що за фігня з оплавленими клемами на виході з запобіжника (отой що з червоною пімпою)?

Або щось пропустив, або нахомутав.

Опубліковано

Приєднай до чорної штучки 220 з одного боку і включи в розетку чи не виб'є, цим остаточно переконаєшся чи не в ній проблема.

Потім замість тену підключи настільну лампу через вилку (можна для тесту клеми примотати ізоляційною стрічкою до вилки), чи працюватиме. Тільки обережно нічого не замкни.

приєднав тільки з одного боку. вставив вилку бойлера в розетку - все нормально, не вибиває. на виході термостата показує фазу.

post-9570-0-27581300-1423750626_thumb.jp

А чому ця червона кнопка просто бовтається?

LENS, такого не буває.

Доречі, що за фігня з оплавленими клемами на виході з запобіжника (отой що з червоною пімпою)?

Або щось пропустив, або нахомутав.

писав там вище. коли перевіряв індикатором де фаза, то випадково замкнув. і вибило світло по всій квартирі.

Опубліковано

Приєднай до чорної штучки 220 з одного боку і включи в розетку чи не виб'є, цим остаточно переконаєшся чи не в ній проблема.

Потім замість тену підключи настільну лампу через вилку (можна для тесту клеми примотати ізоляційною стрічкою до вилки), чи працюватиме. Тільки обережно нічого не замкни.

підключив замість тенів лампу і вона світить. регулятором крутив - вмикається, вимикається. все нормально.

Опубліковано

ОООооо. новина. почав я підключати по черзі тени. і на одному спрацювало УЗО, а на іншому ні. значить, щось із теном одним, чи не так?

залишив грітися на одному тені. побачу чи грітиме.

Опубліковано

От і причина знайшлася.

А несправний тен часом не той що з потьоками іржі?

Воду нагріло. Все норм. Якраз тен з потьоком іржі працює, а інший ні. Але ж опір я міряв - однаковий майже. Різниця десь 0.6 Ом. Як тепер зрозуміти, що з теном? Чи можна поки користуватись одним?

Опубліковано

якщо 1 показує між жовтозеленим та клемами неробочого тена, то в тені, напевно трубка тріснула, або дефект в середині, от "УЗО" і спрацьовує

який опір має робочий тен?

Опубліковано

То може в тебе і електроніка робоча. Варто було б перевірити.

Аналогічно, спочатку лампу потім тен.

Опубліковано

То може в тебе і електроніка робоча

вона там точно неробоча, там стоїть трансформатор-живлення плати, та реле -подача на тен, при повороті ручки-команда на реле і вибив би дифавтомат, бо один тен "пробитий" на корпус, а була тиша, нічого вже не "клацало" після правильного підключення

Опубліковано

зараз все працює на одному тені, водичка гаряча. опір міряв на робочому 54,6, на неробочому 55. від заземлення до тенів на всіх 4 контактах показує 1. тобто, по мультиметру, різниці в показаннях тенів небачу, а на практиці - один чомусь вибиває:(

Опубліковано

розкажіть, будь-ласка, детально, як мені перевірити неробочий тен?

Опубліковано

так, ще раз , для тих хто в танку, ;)

провода від тенів відключені і між корпусом і любим із штирів тенів мультіметр показує 1Ом на діапазоні 200Ом?

Опубліковано

так, ще раз , для тих хто в танку, ;)

провода від тенів відключені і між корпусом і любим із штирів тенів мультіметр показує 1Ом на діапазоні 200Ом?

так

Опубліковано

це означає "бесконечность" тобто опір завеликий на цому діапазоні

включай тестер на 20к або 200к міряй неспраний тен і кажи що пише

тут почитай/подивись як користуватись мультіметром

Опубліковано

це означає "бесконечность" тобто опір завеликий на цому діапазоні

включай тестер на 20к або 200к міряй неспраний тен і кажи що пише

То вже завтра, бо сплю:) дякую дуже за допомогу. Завтра, як тільки поміряю - відпишу

Опубліковано

це означає "бесконечность" тобто опір завеликий на цому діапазоні

включай тестер на 20к або 200к міряй неспраний тен і кажи що пише

тут почитай/подивись як користуватись мультіметром

в діапазоні 200К між корпусом і неробочим теном показує 140, в діапазоні 2000К - 370, а на робочому 1 зліва у всіх режимах.

і ще, коли заміряв ці дані, то поки я тримав щупи біля контактів - цифра на табло постійно зростала. це нормально?

Опубліковано

ну тен або "пробитий" на корпус, або там десь є бруд і т.п., треба знімати та дивитись, але, ти не спец, то я думаю, це має робити хтось інший, ну можеш спробувати, почистити підозрілі місця

покази плавають, бо місце "пробою" веде себе як резистор, в якого параметри плавають від різних факторів

можливо тен піде на заміну

ну ще можна "тупо" спробувати "перепалити" "пробой" високою напругою, а може бути ще гірше і це теорія

Заархівовано

Ця тема знаходиться в архіві та закрита для подальших відповідей.


Hosting Ukraine
AliExpress WW


×
×
  • Створити...