Перейти до змісту

допоможіть порадою по електриці бойлера.


LENS

Рекомендовані повідомлення

Опубліковано

Маленький нюанс. Потужність тенів яка?

В мене тен стоїть 2.2 кВт.

Якраз межа.

А який стоїть тен у Lensa - потрібно питати.

  • Відповідей 101
  • Створено
  • Остання відповідь
Опубліковано

тобто, його поставити замість плати управління? Так

Маленький нюанс.

Потужність тенів яка?

post-9570-0-89038700-1423578445_thumb.jp

ось маркування. вроді 2 кВт. це один тен 2 кВт чи 2 тени по 1 кВт?

Опубліковано

І ще нюанс:

При налаштуванні меж потрібно бути дуже акуратними.

В мене стоїть 25- 28.

Але вода має температуру більшу набагато.

Все залежить від того де буде встановлено датчик.

Опубліковано

У тебе на фото якийсь коричневий потік на контакті тену, що це?

це протікала стара колба, яку я замінив. в одній з трубок був отвір, який пропускав воду і вона збігала по тену

Значить не надходить живлення на саму плату.

Видать десь підпалив коли закомутував червоний дріт на тен.

Коротше або тестер в руки і переконатися остаточно, або замінити електронне на терморелле як на фото в першому пості.

Можна спробувати і відремонтувати плату. Скоріше вхідні кола встигли по живленню згоріти.

скільки коштує діагностика, ремонт плати?

І ще нюанс:

При налаштуванні меж потрібно бути дуже акуратними.

В мене стоїть 25- 28.

Але вода має температуру більшу набагато.

Все залежить від того де буде встановлено датчик.

ну, якщо я правильно розумію. то датчик треба помістити в трубку замість датчика, що іде від плати. а потім просто напряму з'єднати проводи живлення до тенів? і все це вмикнути вже у розетку терморегулятора виставленого на потрібну температуру?

Опубліковано
це протікала стара колба, яку я замінив. в одній з трубок був отвір, який пропускав воду і вона збігала по тену
Іржу треба зчистити.

Як би ти не переробляв бойлер перевір чи не замикає тен на корпус.

Почергово тестером на вимірюванні опору перевіряєш опір між корпусом (там де голий метал) і контактами при вимкненому з розетки бойлері.

Опубліковано

скільки коштує діагностика, ремонт плати?

В цінах на ремонт бойлерів не зорієнтую.

Своє сам роблю, але наразі свої послуги не запропоную - вільного часу нема.

А можна готову плату пошукати в мережі.

Це краще робити через сервісні центри. Спочатку у нас , а потім по нету полазити.

Опубліковано

скільки коштує діагностика, ремонт плати?

В цінах на ремонт бойлерів не зорієнтую.

Своє сам роблю, але наразі свої послуги не запропоную - вільного часу нема.

А можна готову плату пошукати в мережі.

Це краще робити через сервісні центри. Спочатку у нас , а потім по нету полазити.

готову плату знайшов найдешевше за 600 грн.

Опубліковано

SysR, там якби та іржа впливала, то спрацювало б узо, а ле в любому випадку сама електроніка бойлера стартанула би.

ТС, для очистки совісті спробуй саме цей тен відімкнути. Контакти фішок лише заізолюй перед ввімкненням бойлера.

ПС

готову плату знайшов найдешевше за 600 грн.

Мдя, але враховуючи курс баксюка не дивно.

ТС, ти коли отой провід замкнув на вивід тена, після чого перестало працювати і ти його повернув назад на корпус бойлера точно нічого більш не чіпав?

Маю наувазі ніякі проводи більш не перекомутовував?

Опубліковано
там якби та іржа впливала, то спрацювало б узо
А воно і спрацювало.

У нього бойлер був зібраний правильно, а УЗО спрацювало.

Опубліковано

ось тут стаття про цей бойлер (http://aquaheat.live....com/11991.html) і там фото, яке я давав в першому пості. тобто підключення вірне. значить діло в платі самій... чи ні?

Опубліковано

ну, якщо я правильно розумію. то датчик треба помістити в трубку замість датчика, що іде від плати. а потім просто напряму з'єднати проводи живлення до тенів? і все це вмикнути вже у розетку терморегулятора виставленого на потрібну температуру?

Так. Але при настройці я б зразу не ставив температури меж великі.

Методом ошибок і проб підібрати межі.

Опубліковано

SysR, там якби та іржа впливала, то спрацювало б узо, а ле в любому випадку сама електроніка бойлера стартанула би.

ТС, для очистки совісті спробуй саме цей тен відімкнути. Контакти фішок лише заізолюй перед ввімкненням бойлера.

ПС

готову плату знайшов найдешевше за 600 грн.

Мдя, але враховуючи курс баксюка не дивно.

ТС, ти коли отой провід замкнув на вивід тена, після чого перестало працювати і ти його повернув назад на корпус бойлера точно нічого більш не чіпав?

Маю наувазі ніякі проводи більш не перекомутовував?

зняв контакти з тена з іржою. не вмикається

відразу тільки повернув ручку регулятора температури, після звуку ввімкнення вибило. і після того я зняв той провід, щоб знову спробувати, коли він вільний, взагалі не приєднаний нікуди. та більше бойлер не вмикається

Опубліковано

а це питання

ТС, ти коли отой провід замкнув на вивід тена, після чого перестало працювати і ти його повернув назад на корпус бойлера точно нічого більш не чіпав?

Маю наувазі ніякі проводи більш не перекомутовував?

Опубліковано

виходить так, що перестало працювати після того, коли червоний провід приєднав до тена. взагалі я переставляв лиш червоний провід. інші не зачіпав.

треба якось перевірити на працездатність плату. як це зробити?

Опубліковано

Ну раз більш нічого не перекомутовував то лишається плата.

Бо там де на плату заходять два чорні провідники (в районі реле) має бути організовано живлення на саму плату.

Тобто якщо поміняти їх місцями то плата не стартане. Але якщо після червоного ніц не чіпав то справа не в них.

ПС Ці бойлери випускалися двох модифікацій з електронним релле і електричним.

На фото в першому пості це видно.

У випадку чого постав електричне реле і не парся. Їх до різних бойлерів до вибору до кольору.

Опубліковано

Ну раз більш нічого не перекомутовував то лишається плата.

Бо там де на плату заходять два чорні провідники (в районі реле) має бути організовано живлення на саму плату.

Тобто якщо поміняти їх місцями то плата не стартане. Але якщо після червоного ніц не чіпав то справа не в них.

ПС Ці бойлери випускалися двох модифікацій з електронним релле і електричним.

На фото в першому пості це видно.

У випадку чого постав електричне реле і не парся. Їх до різних бойлерів до вибору до кольору.

покажіть , будь-ласка, що таке електричне реле, яка ціна? і як його ставити?

це воно? post-9570-0-80773900-1423580781_thumb.jp

Опубліковано

Ваше перше фото в першому пості.

Це така штука термостатом ще зветься.

На перших фото в приведеній статті вони зображені.

і можна будь-який цей термостат купувати чи є якісь параметри?

а що ви скажете за варіант в 21 пості?

Опубліковано

Реле термостата щоб струм тенів витримувало. А так вони всі до 80-90гр С.

Вибирай який більш підходить по компоновці.

Думаю термостат буде дешевше і переробляти майже нічого не потрібно.

Порівняй сам і вибери.

Опубліковано

http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=68430

по цим фото плати, якщо, червоний провід підключив на клему тена, то тоді :0148:

подивитись можна, але шансів мало, ну і, у випадку "успеха" не безплатно

Опубліковано

Придбав я термостат. Див. фото. На нього поставив фазний провід. І тільки вмикнув, спрацювало УЗО:( може що не так поставив, подивіться, будь-ласка. Зараз зроблю фотоa498e246-7d40-11e4-f89b-0007e96babaa_e18b172e-8483-11e4-f89b-0007e96babaa-1280x1024.jpeg

Опубліковано

тільки не судіть, бо я не електрик, і взагалі ніколи з нею діла немав. тільки вчусь. перед тим як ставити терморегулятор, я визначаючи індикатором фазу, випадково замкнув тим індикатором фазу і ноль на виході з штатного термостату ось фото. post-9570-0-37987000-1423746125_thumb.jp

повністю вибило все світло після цього в головному щитку, до моєї квартири. це випадково трапилось. тепер я приєднав фазний провід до термостата, якого придбав. а з нього на тени. post-9570-0-87747800-1423746114_thumb.jppost-9570-0-37610100-1423746139_thumb.jppost-9570-0-32694900-1423746153_thumb.jp

після цього, коли я покрутив ручку регулятора до ввімкнення, спрацювало УЗО. чому?

Опубліковано

Можливо, щось я пропустив, проте ж запитаю.

В твому розумінні / випадку УЗО - диф. автомат чи диф реле.

В першому випадку вибиватиме і при кз і при наявності струмів витоку, в другому лише при струмах витоку.

Опубліковано
І тільки вмикнув, спрацювало УЗО:( може що не так поставив, подивіться, будь-ласка. Зараз зроблю
Вода була в бойлері на той момент?

Заархівовано

Ця тема знаходиться в архіві та закрита для подальших відповідей.


Hosting Ukraine
AliExpress WW


×
×
  • Створити...