Перейти до змісту

Потрібен інженер-конструктор


bytheway

Рекомендовані повідомлення

Поділіться, будь-ласка, контактами толкового інженера-конструктора.

Потрібно зробити невелику металеву конструкцію.

Загальна схема вже готова, але потрібні уточнення спеціаліста.

Щоб почути внятну відповідь типу: який профіль краще взяти, які максимальні навантаження

конструкція витримає (привіт сопромат), краще зварні з'єднання чи болтові і т.д.

Роботи, думаю, на годину-дві. Про оплату домовимся.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Яка саме металева конструкція?

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

На кафедрі ЛНТУ... Будують на віки :)

Соррі за оффтоп - не втримався :_08:

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Яка саме металева конструкція?

Вежа Ейфеля)
Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Яка саме металева конструкція?

Поворотна консоль під електроталь.

Щось, приблизно, типу цього:

24_column_mounted_jib_crane.jpg

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Цю раму краще зварити жорстко без ніяких болтових зєднань. А от питання в іншому. Де саме буде крутитись ця рама. Неповна картина конструктивної схеми. Розмалюйте будь ласка повністю. і вкажіть де буде діяти яка сила і значення тої сили, тоді можна придумувати детально.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Цю раму краще зварити жорстко без ніяких болтових зєднань.

Очевидно що, як зварювання, так і болтові з'єднання, мають свої переваги та недоліки. А в чому саме вони полягають? І чому, в даному випадку, краще варити? В двух словах, якщо можна. Цікаво розібратися.

А от питання в іншому. Де саме буде крутитись ця рама. Неповна картина конструктивної схеми. Розмалюйте будь ласка повністю. і вкажіть де буде діяти яка сила і значення тої сили, тоді можна придумувати детально.

Довжина стріли 1200 мм, висота 2450 мм. Поруч цегляна несуча стіна. Підлога та стеля бетонні плити перекриття. Звичайне робоче навантаження до 300 кг. Але повинна витримати ривок до 7 кН.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Якщо робоче навантаження 300 кг, то це невелике навантаження. Болт діаметром 16 витримує 700кг на зріз, для зєднання тре як мінімум 2а болта. Зварювання витримує теж нормально, шов довжиною 7-8см витримає навіть самий мінімальний катет 2т.

Тому підходить і зварне і болтове зєднання. А щодо кріплення до плит перекриття, то зробіть біля місць опирання якісь рами чи з кутника чи швелера №8, щоб площа опирання на плити була достатня. ПК в основному розраховані, що використовувались в будівництві, або на 600кг/м2 або 800 кг/м2. Тому точкове навантаження в 700кг (7кН) тре розкинути на якусь площу опирання. Зробіть квадратні рами 1х1м.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

А чи не краще було б "зачепитись" за несучу стіну (незручно на підлозі ложити рами)? Зверху робимо просту ферму з того ж кутника та опираємо на стіну. Пробиваємо стіну наскрізь шпильками. А вже до ферми кріпимо консоль. Основні навантаження переносимо на ферму. Які навантаження витримує несуча цегляна стіна?

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

зварне з"єднання практично завжди перемагає над різьбовим, за вийнятками де є статика що піддається динамічним навантаженням і є потреба в періодичному демонтажі чи ремонті...

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

якщо стіна товщиною 38 см, то вона достатньо витримає. Тільки знову ж таки робіть закріплення рами в декількох місцях і ще з прорезиненими прокладками, щоб гасити вібрації.

З часом при постійних вібраціях майже в усіх випадках зявляються тріщини.

Раму робіть теж широку, щоб місця закріплення були на відстані 1м, а може і більше.

Статичні навантаження і стіна 25 см витримає, а от динамічні, то їх тре погасити або збільшувати характеристики міцності несучих елементів.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

п.с. цегла динамічні в 700кг витримає, моноліт витримає, метал витримає, а от розчин тобто сама кладка, то для цього вона не передбачена, хоча теж може витримати.

Посилання на коментар