Перейти до змісту

Проблема з опаленням


grecuk

Рекомендовані повідомлення

Преблема наступна. Опалення 1 пов. будинку, одноконтурна система, гріють тільки перші 3 батареї, всі інші ледь теплі. Стоїть насос вже майже 7 років, магістраль з поліпропілену. Заздалегідь вдячний за мудрі поради!

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

повітря в системі7

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

повітря з системи випускали?

насос працює?

і взагалі систему опалення хоч колись в не опалювальний сезон хтось перевіряв, проводив профілактику?

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

повітря випускав через крани Маєвського, насос працює в 3 положенні, 1,2 не запускається. Цього літа міняв магістраль з поліпропілен , був металопластік. промили всі батареї. Може насоса потужнішого поставити.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

моя думка наступна: треба прикрутити 3 батарею (зменшити її пропускну здатність), якщо 4-та батарея почне гріти краще, тоді не вистачає пропускної здатності насосу чи магістралі, якщо ні, то забита\заповітренена магістраль\"возвратка" за 3-ю батареєю

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

прикрив 3, почали інші набагато більше гріти...

а як зробити щоб всі рівномірно гріли

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

прикрив 3, почали інші набагато більше гріти...

а як зробити щоб всі рівномірно гріли

я гадаю що можлива проблема при пайці поліпропілену, кажете поміняли трубопроводи з металопласту на поліпропілен?

і з цього часу почалися проблеми з опаленням! Ви знаєте що провильно зпаяти поліпропілен - робота не проста!

можливо при пайці перегріли трубку(можливо десь на коліні), або що якраз після третьої батареї та й отвір в трубці - значно зменшився, внаслідок чого погіршилась пропускна здатнісь ділянки магістралі і насос не справляється - не може проштовхнути воду через такий тонкий отвір!

хто монтував? Ви особисто? маєте досвід? з поліпропіленом такі проблеми виникають часто! раджу в такій роботі звертатися до спеціалістів(провірених спеціалістів)

знаю бо часто стикаюсь з опаленням по роботі(працюю в Луцьктепло)

ще питання, а котел мився? ну можливий варіант відколу часточок нальоту на стінках труби в котлі - та зкупчення цих часток десь в якісь ділянці магістралі - теж зменшує(забиває) отвір

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Магістраль паяв сам із допомогою одного спеца, котла правда ніхто не чистив, тільки промили батареї.

Справа можливо в тому, що магістраль під останнім радіатором так і залишилась металопласт., оскільки не було можливості її замінити (перехід із поліпропілену 25 труба на 20 металопрас.)

Певно там немає пропускної здатності.

Завтра попробую, другого насоса поставити, побачим що вийде...

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Магістраль паяв сам із допомогою одного спеца, котла правда ніхто не чистив, тільки промили батареї.

Справа можливо в тому, що магістраль під останнім радіатором так і залишилась металопласт., оскільки не було можливості її замінити (перехід із поліпропілену 25 труба на 20 металопрас.)

Певно там немає пропускної здатності.

Завтра попробую, другого насоса поставити, побачим що вийде...

потужнішого?, дивіться щоб не порвало, якщо десь забито, то не виключений варіант

да іще десь тут писалось - ви трубопроводи всі горизонтально клали? коли якась частина магістралі буде задертою чи прилади опалення не виставлені по рівню, можливо погішення циркуляції!

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Магістраль паяв сам із допомогою одного спеца, котла правда ніхто не чистив, тільки промили батареї.

Справа можливо в тому, що магістраль під останнім радіатором так і залишилась металопласт., оскільки не було можливості її замінити (перехід із поліпропілену 25 труба на 20 металопрас.)

Певно там немає пропускної здатності.

Завтра попробую, другого насоса поставити, побачим що вийде...

Думаю проблема не там, інакше не гріла б тільки остання батарея, а всі перед нею би гріли

На скільки я зрозумів, то ти всі, труби, крім останньої, ти замінив з 20 на 25. Отже припускаю, що насос, яктй стоїть в котлі був розрахований на 20-ту трубу і при цьому він видавав до прикладу 1,5-2 атм в магістралі. Збільшивши січення труби до 25, насос перестав справлятися із збільшеною кількістю води, відповідно впав тиск, якого вистачає на перші 3 батареї

Отже треба встановити потужніший насос.

Але це лише припущення.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Поставив потужнішого насоса, тепер все в нормі! гріє скрізь! Дякую Всім хто відгукнувся!

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

будь ласка

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Заархівовано

Ця тема знаходиться в архіві та закрита для подальших відповідей.



×
×
  • Створити...