Перейти до змісту

Загадка електромонтера


SAS

Рекомендовані повідомлення

Цілком згідний, професіонали повинні працювати по профілю, а хто кого наймає-це питання компетенції обох сторін

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

  • 2 тижня потому...
  • Відповідей 51
  • Створено
  • Остання відповідь

Дякую всім, хто взяв участь в обговорюванні. Схема висвітлена в пості є вірною (serega "маладец" 8-) ). Вкручений замість L2 цокольний запобіжник толку не дає, так як не достає до контактів. Закорочені контакти L2 призводять до адекватної роботи світильників L1 та L3. На рахунок останніх постів користувачів, яким влом було читати всю тему, нагадую що освітлення робила бригада кваліфікованих електиків фірми, історія якої починається ще у УРСР. Так що наявність високих кваліфікацій не захищає від помилок. Непрофесійний же підхід може дати нестандартне рішення. Звісно правильним є знайти всеж таки коробку, але пошуки з спецобладнанням типу німецької шукалки проводки результату не дали, а роздовбувати навмання бажання нема. Тому, за рахунок переведення одного світильника на вулиці в стан декоративного, вирішується нормальна робота двох інших. Ще раз всім дякую. Закриваємо.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Заархівовано

Ця тема знаходиться в архіві та закрита для подальших відповідей.



Hosting Ukraine
AliExpress WW


×
×
  • Створити...