Перейти до змісту

Проблема с UPS-ом.


Рекомендовані повідомлення

Есть UPS Mustek PowerMust 600. И БП Chieftec 400W. При отключении света UPS "держит" секунду. Всё. Если UPS не подключен к сети, комп при включении даже не успевает пройти POST и тухнет.

До этого стоял БП Chieftec 350W - и всё было нормально. Проверял этот UPS на другом компе - он работает нормально. Проверял свой комп с другим UPS-ом - тот же результат, в смысле - UPS-а просто не существует.

Что происходит? Что "съедает" его энергию? Может, что-то неправильно в компе подключено?

Внутри системника - обычный двухядерный процессор, ни одного кулера (кроме боксового процессорного), интегрированная видеокарта, никаких светящихся элементов... в общем ничего такого, что могло бы потреблять столько энергии, чтобы "убить" UPS.

Где искать причину?

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Проверял этот UPS на другом компе

упс носил к компу или комп к упсу?

может влияест разница наличие\отстутствие 3го(замемляюшего) провода в розетке?

и срабатывает зашита какаято

или комп всётаки полностью "выжерает" батарею за такой короткий срок?

p.s. а батарее давали время зарядится? ей нужно гдето 3-4 часа

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

  • Адміністратори

бували "упси" в яких після покупки потрібно було підключити клеми на акумуляторі.

- не має струму "разядки"

- неякісний акумулятор

- ...

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

UPS пробовал на другом компе. Результат - положительный.

Пробовал другой UPS (той же марки) со своим компом - результат плачевный.

До замены БП с тем же самым UPS-ом всё работало нормально, минут семь было запаса по времени. Заземляющих проводов не существует ни дома, ни в месте тестирования.

Батареи заряжал на обоих UPS-ах в течении ночи. Ничего это не дало. Если включить только UPS (не подключая его в сеть) - он себе попискивает и ждёт. Долго. Но как только включается питание на компе - непрерывный долгий "пииииии" и анабиоз. Причём это "пииииии" лечится только "передёргиванием" кнопки включения питания на UPS-е, иногда не с превого раза. Ситуация одинаковая на обеих UPS-ах.

:naezd:

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Ги-ги. У мене теж БЖ Chieftec 400W. Була та сама проблема з точно таким Мустеком. Продав, пробував після того APC 650VA, який видає "чесних" 400W- ті ж яйця, тільки в профіль. Ніби і немає того упса. Смарт- упси сцуко дорогі, тому взяв просто стабілізатора APC Line-R 1200, яким зараз і користуюсь. Ось така сумна історія :)

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Такие проблемы бывают у низкокачественных БП, у которых всередине стоят слабые конденсаторы. Попробуй другой экземпляр БП, если найдешь...

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

при исчезновении напряжения в сети UPS реагирует мгновенно и пытается "вытащить" компьютер в одиночку, одновременно повышая входное сопротивление. Среднестатистический источник бесперебойного питания на это реагирует очень просто - аварийно выключается из-за перегрузки.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

перегрузка нето,

она батарею непосадит

а вот интересненько - посадить бы вместе пороизводителей упса и БП и пусть решат кто неправ

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Такие проблемы бывают у низкокачественных БП, у которых всередине стоят слабые конденсаторы. Попробуй другой экземпляр БП, если найдешь...

Chieftec вважається непоганим БЖ. Один екземпляр у мене, другий- у ursa. І проблема однакова.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Ги-ги. У мене теж БЖ Chieftec 400W. Була та сама проблема з точно таким Мустеком. Продав, пробував після того APC 650VA, який видає "чесних" 400W- ті ж яйця, тільки в профіль. Ніби і немає того упса. Смарт- упси сцуко дорогі, тому взяв просто стабілізатора APC Line-R 1200, яким зараз і користуюсь. Ось така сумна історія :)

якщо то той БП chiftec що я думаю, він стояв у мене на смарт-упсі. ніяких проблем, в off-line хвилин 8 тримав

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Той самий. І нормально тримає розігнані E6320, 8800GTS, 320Гб вінт, 2Гб опори і 5 кулерів. Претензій до БЖ немає.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

В мене також БП Сhiftec, але 450 і UPS Mustek PowerMust 800 все нормально працює і тримає як і в b0rg'а до 8 хв, а то і більше

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Такие проблемы бывают у низкокачественных БП, у которых всередине стоят слабые конденсаторы. Попробуй другой экземпляр БП, если найдешь...

гы :)

Нет, конечно, теоретически и Cheiftec может бракованные БП выпускать, но что-то не хочется в такое верить, контора серьёзная, вроде. Иначе ведь совсем не во что верить будет :)

С 350-кой того же производителя нет никаких проблем. Не думаю, что дополнительные 50 Ватт дают такую нагрузку. Разве что они на 1000-ваттный БП наклейку не ту прилепили :)

Что попробовать сделать? Искать более мощный UPS? Или как-то проверить БП, сколько он "хавает"? Luka пишет, что у него было то же, но мы ведь совсем не одновременно покупали БП, поэтому вряд ли есть смысл искать такую же модель БП.

И разве если блок на 400 Ватт - то он постоянно потребляет такую мощность? :)

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Что попробовать сделать? Искать более мощный UPS? Или как-то проверить БП, сколько он "хавает"? Luka пишет, что у него было то же

продай упс/БП, купи інший упс/БП - так як явно проблема саме в твоїй зв'язці. по окремо є підтвердження про нормальну роботу і упса і БП

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

БП можуть при нормальних комплектуючих тримати 0.1 секунди комп"ютер заявленої потужності, за цей час УПС дасть свою напругу. При невдалій комплектусі або поганій схемі БП цей інтервал не витримують. Безумовно, Мустек - це теж не проста штучка. APC тому й дороще Мустеків в півтора рази, що гарантовано працює на заявлених потужностях. Тоді у Мустека просто не висчтачає потужності, він починає розтягувати час виходу на стабільну напругу, а БП не стабілізує нормально це просідання напруги. Простіше всього взяти якийсь APC Back-UPS CS 650, перевірити з ним, якщо все добре - мустек - на кухну до тостера... А як ні - тоді БП на кухню до міксера... :)

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Простіше всього взяти якийсь APC Back-UPS CS 650, перевірити з ним, якщо все добре - мустек - на кухну до тостера... А як ні - тоді БП на кухню до міксера... :)

Так я його і брав! І та сама х*рня, прийшлось терміново здавати.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

И разве если блок на 400 Ватт - то он постоянно потребляет такую мощность? :)

нет

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

2 Luka

То ти зараз без резервного живлення?

Тоді не бачу причини тобі казати про те, що твій БЖ ні при чому...

Першими треба перевіряти та міняти БЖ, а вже потім ББЖ...

Якщо ти візьмеш десь напрокат аби-який б/в фірмовий БЖ з білого комп"ютера, ти побачиш, що він як мінімум важче в півтора рази, а вже потім побачиш, що немає ніяких проблем з ББЖ...Це як фотоапарати Мустеки , Уфо та Самсунг рівняти з такими самими по паспорту Ніконами, Пентаксами та Кенонами :)

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Якщо ти візьмеш десь напрокат аби-який б/в фірмовий БЖ з білого комп"ютера, ти побачиш, що він як мінімум важче в півтора рази...

Гы. Заходи в гости, я дам тебе взвесить Chieftec - удивишься его весу ;)

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Парадокс в тому що для хорошого БП потрібний і хороший блок безперебійного живлення.

в БП є таке поннятя як PFC(Power Factor Correction).далі мовою орігінала.

PFC(Power Factor Correction) переводится как «Коррекция фактора мощности», встречается также название «компенсация реактивной мощности».

Применительно к импульсным блокам питания (в системных блоках компьютеров в настоящее время используются БП только такого типа) этот термин означает наличие в блоке питания соответствующего набора схемотехнических элементов, который также принято называть "PFC". Эти устройства предназначены для снижения потребляемой блоком питания реактивной мощности.

Cобственно фактором или коэфициентом мощности называется отношение активной мощности (мощности, потребляемой блоком питания безвозвратно) к полной, т.е. к векторной сумме активной и реактивной мощностей. По сути коэффициент мощности (не путать с КПД!) есть отношение полезной и полученной мощностей, и чем он ближе к единице – тем лучше.

PFC бывает двух разновидностей – пассивный и активный.

При работе импульсный блок питания без каких-либо дополнительных PFC потребляет мощность от сети питания короткими импульсами, приблизительно совпадающими с пиками синусоиды сетевого напряжения

Наиболее простым и потому наиболее распространенным является так называемый пассивный PFC, представляющий собой обычный дроссель сравнительно большой индуктивности, включенный в сеть последовательно с блоком питания.

Активный PFC представляет собой еще один импульсный источник питания, причем повышающий напряжение.

Активный PFC обеспечивает близкий к идеальному коэффициент мощности, так еще, в отличие от пассивного, он улучшает работу блока питания - он дополнительно стабилизирует входное напряжение основного стабилизатора блока – блок становится заметно менее чувствительным к пониженному сетевому напряжению.

Такие БП имеют специфическую особенность – их эксплуатация совместно с дешёвыми ИБП, выдающими ступенчатый сигнал при работе от батарей может приводить к сбоям в работе компьютера, поэтому производители рекомендуют использовать в таких случаях ИБП класса Smart, всегда подающие на выход синусоидальный сигнал.

так що така проблема існує давно і описана ,тільки треба пошукати.

PS.по простому, для якісних БП ,в яких використовується активний PFC,потрібно якісний блок безперебійного живлення ,в якому форма вихідної напруги

дуже близька до синусоїди.