Рекомендовані повідомлення

Власне проблема така, що неможливо пилососити прати пралкою, більш ніж на

30 градусів, вибивають автомати на 25 ампер, а якщо включений комп'ютер, то взагалі неможна щось включити відразу вибиває.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

у вас квартира чи будинок

як давно стоять автомати??

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

не в автоматах проблема

якісь теплові реле чи ПЗВ стоять?

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

на пральну машину повинна бути окрема лінія з щитової і окремий автомат

якщо проводка мабуть стара і невитримує, тобто мале січення а нагрузка велика, може бути в коробках скрутки поокислялися або ж десь є, як любили робити діди і тати переходи з алюмінію на мідь, і коротить на корпус так що такі проблеми треба віирішуати кардинально і швидко бо так можна і згоріти ..........

де живеш? дай № скину № електрика

не в автоматах проблема

якісь теплові реле чи ПЗВ стоять?

наврядчи там можуть бути теплові реле а пзв дуууже рідко хто ставить

автомат рубає бо загоріли контакти а це вже похідна проблеми, а проблема в проводці у квартирі..

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

0501086809 Микола

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

  • Адміністратори

Власне проблема така, що неможливо пилососити прати пралкою, більш ніж на

30 градусів, вибивають автомати на 25 ампер, а якщо включений комп'ютер, то взагалі неможна щось включити відразу вибиває.

Якщо автомат типу пробка, що вкручується в класичний "радянський" патрон Е27, тоді міняйте на модульний автомат на DIN рейку.

З першим варіантом усі стикаються, в них не продуманий центральний контакт, має малу контактну площу, звідси швидко нагрівається і відключається не вписуючись в Ампери.

.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

у вас квартира чи будинок

як давно стоять автомати??

Квартира, 2 тижні назад поставив автомати, думав що перестане вибивати, бо на пробках теж саме було.

пробки були ось такі на 16 ампер

1uHXN.jpg

Встановив такі автомати

e16xD.png

на пральну машину повинна бути окрема лінія з щитової і окремий автомат

якщо проводка мабуть стара і невитримує, тобто мале січення а нагрузка велика, може бути в коробках скрутки поокислялися або ж десь є, як любили робити діди і тати переходи з алюмінію на мідь, і коротить на корпус так що такі проблеми треба віирішуати кардинально і швидко бо так можна і згоріти ..........

де живеш? дай № скину № електрика

не в автоматах проблема

якісь теплові реле чи ПЗВ стоять?

наврядчи там можуть бути теплові реле а пзв дуууже рідко хто ставить

автомат рубає бо загоріли контакти а це вже похідна проблеми, а проблема в проводці у квартирі..

Так в під'їзді щось намучено, в той ящик страшно глянути не тощо лізти проводка алюміній. До пралки провів окремий дрот мідь 2мм від лічильника.