Всім привіт!

Є в наявності даний апарат, 1994 року випуску. Апарат 1 покоління. Довго стояв без потреби та батарей. Ось прийшла пора до нього добратися. Поставив нові батарейки, але з цього почалися питання. При ввімкненні в мережу Упса, а до нього компа та моніка все в нормі при умові, якщо комп та монік не працюють, як тільки вмикаю комп, починають блимати індикатори зарядки батарей. І так весь час під час роботи компа. Коли вимикаю Упс з розетки, він нормально переходить на живлення від батарей, але працює буквально пару секунд і вимикається, при цьому сильно пищить, а потім починає світитися індикатор заміни батареї.

Прочитав в неті, що ці звірі після заміни батарей потрібно калібрувати, оскільки він не обнуляє дані про старі батареї. Зпаяв кабель, знайшов прогу UpsDiag, прога бачить упс, але при виборі режиму калібрування видає таку річ: "Режим калібрування вимнкено, розбуріть АПС та встановіть перемичку на терморезистор для ввімкнення режиму калібрування. Після калібрування видаліть перемичку". Розбирав УПС, але місця, куди б можна було б встановити ту перемичку не знайшов. Мож хто зтикався з подібною проблемою? Порадьте.

Дякую

Опубліковано

ух,

а АПСах поновее калибровка прохотит без перемычек,

калибровка зыключается в том что УПС сам разряжает батареи до минимума и определяет на сколько их хватит